咸阳帝都酒店 企业简历:咸阳帝都酒店地处中华西路与长虹路交汇处西北角,毗邻渭水河畔、咸阳湖畔,酒店拥有151间客房,设有行政套房、高级套房、行政客房、高级客房、特色客房等房型,房间装修明快、简洁,住宿环境温馨、舒适,是宾客商务出行、居家旅行的理想下榻之选。 改造情况:该酒店选用的是一台3T燃气型真空锅炉和一台2T燃气型真空锅炉,主要负责高区以前酒店选用一台3T燃气型真空锅炉和一台2T燃气型真空锅炉,主要负责高区 7000 ㎡ 采暖和低区12000㎡采暖以及供应酒店热水。平均日用气量1800 立方。现在选用康德雷燃气型超低氮热源机700KW2台,达到酒店供暖及热水需求,日最大用气量 1200 立方。 运行效益:经过改造,该酒店原本真空锅炉每天用气1800方气,热效率百分之90,出烟温度200度,每天费用3800元一天,需要两名司炉工,用地面积为100平方米,氮氧化物排放1800毫克每立方,每年维护成本1-1.5万,改造后用气量每天1000方气,热效率为108,回水温度一度左右,每天费用2100一天,无需专人值守,占地面积20平方米,氮氧化物排放20毫克每立方米,年维护费4000元左右 [size=12.0000pt] [size=12.0000pt] | 改造前 | 改造后 | | | [size=12.0000pt]康德雷全预混低氮燃气热源机 | | | | | | | | | [size=12.0000pt]回水温度[size=12.0000pt]+[size=12.0000pt]([size=12.0000pt]1-2[size=12.0000pt])℃ | | | | | | | | | | | | | | | |
综合分析: 1、如客户继续选用承压锅炉,设备投入方面将多付至少30%的资金。最终选取康德雷热源机两台,降低的投入成本。 2、用气量和之前对比:每日节约800方,按照商用天然气4.27元/方计算,每天为公司节约成本3416元,仅考虑整个取暖季(11月15日- --3月15日)120天,就能为公司节约409920元。而且热效率更高,出热水时间更短,在节约用水的同时也提升入住的舒适感。 3、人员方面:原先需两名专职持有司炉证人员维护,月工资4000元/人。全年工资支出96000元。康德雷热源机免检安全,无需专职人员。
|