中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 777|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[企业新闻] 【科普一下】锅炉房设计标准(2)——燃油燃气系统

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:53 天
连续签到:1 天

75

主题

143

帖子

108

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
108
公司
保密
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-5-15 15:02:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

标准

锅炉#燃油燃气系统#


锅炉房燃料的选用应做到合理利用能源和节约能源,并与安全生产、经济效益和环境保护相协调,关于锅炉房的燃油系统、燃气系统的相关规定如下。


01燃油系统
1.1燃油设施:
燃油锅炉所配置的燃烧器应与燃油的性质和燃烧室的型式相适应,并应符合下列规定:
1、油的雾化性能好;
2 、能较好地适应负荷变化;
3 、火焰形状与炉膛结构相适应;
4、 对大气污染少;
5 、噪声较低。
1.2燃用重油的锅炉房,当冷炉启动点火缺少蒸汽加热重油时,应采用重油电加热器或设置轻油、燃气的辅助燃料系统。
1.3燃油锅炉房采用电热式油加热器时,应限于启动点火或临时加热,不宜作为经常加热燃油的设备。
1.4 集中设置的供油泵应符合下列规定:
1.供油泵的台数不应少于2台;当其中任何1台停止运行时,其余的总容量不应少于锅炉房最大计算耗油量和回油量之和;
2. 供油泵的扬程不应小于下列各项的代数和:
1)供油系统的压力降;
2)供油系统的油位差;
3)燃烧器前所需的油压;
4)本款上述3项和的10%~20%富余量。
1.5 不带安全阀的容积式供油泵,在其出口的阀门前靠近油泵处的管段上,必须装设安全阀。
锅炉房设计标准



1.6 集中设置的重油加热器应符合下列规定:
1 加热面应根据锅炉房要求加热的油量和油温计算确定,并应有10%的富余量;
2 加热面组宜能进行调节;
3 应装设旁通管;
4 常年不间断供热的锅炉房,应设置备用油加热器。
1.7燃油锅炉房室内油箱的总容量,重油不应超过5m,轻柴油不应超过lm;室内油箱及其附属设施应安装在单独的房间内:当锅炉房总蒸发量大于或等于30t/h,或总热功率大于或等于21MW时,室内油箱应采用连续进油的自动控制装置;当锅炉房发生火灾事故时,室内油箱应自动停止进油。
1.8设置在锅炉房外的中间油箱,其总容量不宜超过锅炉房ld的计算耗油量。
1.9室内油箱应采用闭式油箱;油箱上应装设直通室外的通气管,通气管上应设置阻火器和防雨设施;油箱上不应采用玻璃管式油位表。
1.10油箱的布置高度宜使供油泵有足够的灌注头。
1.11室内油箱应装设将油排放到室外贮油罐或事故贮油罐的紧急排放管;排放管上应并列装设手动和自动紧急排油阀;排放管上的阀门应装设在安全和便于操作的地点;对地下(室)锅炉房,室内油箱直接排油有困难时,应设事故排油泵;对非独立锅炉房,自动紧急排油阀应有就地启动、集中控制室遥控启动或消防防灾中心遥控启动的功能。
1.12室外事故贮油罐的容积应大于或等于室内油箱的容积,且宜埋地安装。
1.13室内重油箱的油加热后的温度不应大于90℃。
1.14燃用重油的锅炉尾部受热面和烟道宜设置蒸汽吹灰和蒸汽灭火装置。
1.15 煤粉锅炉和循环流化床锅炉的点火及助燃采用轻油时,油罐宜采用直接埋地布置的卧式油罐;油罐的数量及容量宜符合下列规定:
1.当单台锅炉容量小于或等于35t/h时,宜设置1个20m油罐;
2.当单台锅炉容量大于35t/h时,宜设置2个大于或等于20m油罐。
1.16 煤粉锅炉和循环流化床锅炉点火及助燃油系统供油泵的出力和台数宜符合下列规定:
1.供油泵的出力宜按容量最大1台锅炉在额定蒸发量时所需燃油量的20%~30%确定;
2.供油泵的台数宜为2台,其中1台备用。

知识


02

燃油的储运



2.1 锅炉房贮油罐的总容量宜符合下列规定:
1.火车或船舶运输,为20d~30d的锅炉房最大计算耗油量;
2.汽车油槽车运输,为3d~7d的锅炉房最大计算耗油量;
3.油管输送,为3d~5d的锅炉房最大计算耗油量。
2.2当企业设有总油库时,锅炉房燃用的油品应由总油库统一贮存。
2.3燃油油库内供应重油的贮油罐不应少于2个,供应轻油的贮油罐不宜少于2个。
2.4 重油贮油罐内油被加热后的温度应低于当地大气压力下水沸点5℃,且应低于罐内油点10℃,并应按两者中的较低值确定。
2.5地上、半地下贮油罐或贮油罐组区应设置防火堤防火堤的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;轻油贮油罐与重油贮油罐不应布置在同一个防火堤内。
2.6设置油罐、日用油箱、油桶的场所宜设有防止油品流失的设施。
2.7 从锅炉房贮油罐输油到室内油箱的输油泵不应少于2台,其中1台应为备用;输油泵的容量不应小于锅炉房小时最大计算耗油量的110%。
2.8在输油泵进口母管上应设置油过滤器2台,其中1台为备用;油过滤器的滤网网孔宜为8目/cm~12目/cm,滤网流通截面积宜为其进口管截面积的8倍~10倍。
2.9 油泵房至贮油罐之间的管道及接入锅炉房的室外油管道宜采用地上敷设;当采用地沟敷设时,地沟与建筑物外墙连接处应填砂或用耐火材料隔断。


知识

03 燃气系统

3.1燃烧器的选择应适应气体燃料特性,并应符合下列规定:
1 能适应燃气成分在一定范围内的改变;
2 能较好地适应负荷变化;
3 具有微正压燃烧特性;
4 火焰形状与炉膛结构相适应;
5 噪声较低;
6 有利于降低氮氧化物排放。
3.2 设有备用燃料的锅炉房,其锅炉燃烧器的选用应能适应燃用相应的备用燃料。
3.3燃用液化石油气的锅炉间和有液化石油气管道穿越的室内地面处,严禁设有能通向室外的管沟(井)或地道等设施。
3.4 锅炉房点火用的液化石油气罐应存放在用非燃烧体隔开的专用房间内;液化石油气钢瓶应采用自然气化方式,钢瓶的总容积应小于1m。
3.5当锅炉房使用城镇燃气作为气源时,燃气质量应符合现行国家标准《城镇燃气技术规范》GB50494的有关规定;当锅炉房采用其他类型燃气作为气源时,燃气的质量、压力、流量应满足相关要求及用气设备的要求。
3.6 锅炉房燃气调压站、调压装置和计量装置设计应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。




END




我们倾力打造:
低氮冷凝、节能环保型锅炉!
河南力威热能设备制造有限公司是一家科技型的现代化锅炉制造企业,专业制造各类锅炉。
企业拥有3000蒸吨的锅炉设备年生产能力。拥有A级锅炉生产制造许可证,150000平方米生产基地,公司拥有较强产品研发能力和市场开拓能力。
争取成为燃气锅炉一流品牌! http://www.lwrn.cn
服务电话:400-0123-662


共同点燃
此贴被TA们浏览了777次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表