锅炉两台吸风机运行,其中一台跳闸如何处理
一、现象:
1、对应侧送风机跳闸,跳闸的风机电流回零,事故音响鸣叫。
2、跳闸引风机及对应的送风机出入口挡板联锁关闭。
3、炉膛变正压,汽温、汽压下降。
二、原因:
1、电气或机械部分故障。
2、电机过载。
3、值班员误操作。
4、按事故按钮。
三、处理:
1、将跳闸转机开关复归至停止位置,开大另一台风机挡板,维持炉膛负压。
2、减少燃料量,通知机侧适当减负荷。
3、保持汽压、汽温、水位稳定。
4、查找原因,通知有关人员,汇报值长。
5、待故障消除,重新启动。