锅炉一次风机和密封风机的故障处理和预防


一次风机和密封风机的故障处理:

a)一次风机轴承振动大:
原因:
地脚螺丝松动或混凝土基础损坏。
轴承损坏、轴弯曲、转轴磨损。
联轴器松动或中心偏差大。
叶片损坏或叶片与外壳碰磨。
风道损坏。
一次风机失速。
一次风机喘振。
处理:
根据风机振动情况,加强对风机振动值、轴承温度、电机电流、风压、风量等参数的监视。
振动是由失速引起,按风机失速处理。
风机发生喘振时按风机喘振处理。
尽快查出原因,必要时联系检修人员处理。
应适当降低风机负荷,当一次风机 X 向和 Y 向振动均达 7.1 ㎜/s,非表计原因时,应停止风机运行。


b)一次风机轴承温度高:
原因:
润滑油供油不正常,油泵故障或滤网堵塞。
风机润滑油系统冷却水量不足使进油温度高。
润滑油油质恶化。
轴承损坏。
轴承振动大。
一次风机过负荷。
处理:
根据风机轴承温度情况,加强对轴承温度、电机电流、风压、风量等参数的监视。
就地检查润滑油系统是否正常,尽快查出原因,必要时联系检修人员处理。
视轴承温度上升情况,及时降低送风机的负荷。
如由于振动大引起轴承温度高,应尽快查出原因,消除振动。
当电机轴承温度超过80℃或者风机轴承温度超过110℃,应自动跳闸,否则手动停止风机运行。


c)一次风机失速:
现象:
集控室发“一次风机失速”报警,自动减小动叶开度。
炉膛负压急剧增大、一次风压急剧下降,锅炉燃烧不稳。
可能会有磨煤机跳闸。
失速风机电流大幅度下降,就地检查声音异常。
原因:
一次风系统挡板误关,引起系统阻力增大,造成风机动叶开度与进入的风量不相适应,使风机进入失速区。
磨煤机运行中跳闸,一次风量突然减小,使风机进入失速区。
操作风机动叶时,幅度过大使风机进入失速区。
动叶调节特性变差,使并列运行的两台风机发生“抢风”或自动控制失灵使其中一台风机进入失速区。
负荷变化大,偏置不及时调整。
处理:
立即将风机动叶控制置于手动,(迅速调节两台风机动叶开度及两风机电流平衡,注意调节幅度不宜过大,必要时投油助燃,降低负荷运行)。
一次风压下降较多时,适当增大未失速风机动叶,保持一次风母管压力,防止由于一次风压低引起磨煤机跳闸。
立即投油稳定燃烧,同时注意调整炉膛负压。
适当开大备用磨煤机冷风调节门,降低一次风系统阻力。
根据一次风压下降情况,适当降低机组负荷,注意给水自动调节正常,注意调节主汽温度在正常范围内。
风机并列操作中发生失速,应停止并列,迅速调节风机动叶,保证一次风母管压力正常,查明原因消除后,再进行并列操作。
因一次风系统的风门、挡板被误关引起风机失速,应立即打开,同时调整动叶开度。风门、挡板故障无法开启,立即降低锅炉负荷,调整制粉系统运行,联系检修人员处理。
因磨煤机跳闸引起的失速,应立即开启备用磨煤机冷风调节门,保持一次风系统通道畅通。
注意给煤机自动调节是否正常,注意防止因一次风压降低引起的磨煤机满煤。
经上述处理失速消失,则稳定运行工况,进一步查找原因并采取相应的措施后,方可逐步增加风机的负荷。
经上述处理后无效或已严重威胁设备的安全时,应立即停止该风机运行。
失速引起风机跳闸,按一次风机跳闸处理。
负荷变化大时,及时设置偏置值。


d)一次风机喘振:
现象:
一次风母管风量、风压波动大。
集控室发“一次风机喘振”报警,自动减小动叶开度。
一次风机出口风压、电流波动大。
炉膛负压波动大。 锅炉燃烧不稳定,炉膛火焰电视突暗突明。
风机运行声音异常,振动大。
原因:
一次风机在不正常工作区域。
一次风机入口风道有异物堵塞。
运行磨煤机数量少而导致一次风机出口压力太高。
两台并列运行风机出力不一致,发生“抢风”现象。
一次风系统档板误关,引起系统阻力增大。
一次风机失速时间太长,引起一次风机喘振。
处理:
立即将两台一次风机动叶控制切至手动。
根据一次风机出口风压和一次风机电流,正确判断引起喘振的一次风机。
迅速减少喘振的一次风机出力至喘振现象消失。
立即投入油燃烧器稳定燃烧,同时注意调整炉膛负压。
注意维持一次风母管压力,增大未失速风机出力;一次风母管压力仍无法维持时,停用部分磨煤机。
根据一次风压下降及磨煤机运行情况,降低机组负荷,注意给水自动调节正常,注意调节主汽温度在正常范围内。
注意监视运行磨煤机风量,注意给煤机自动调节是否正常,注意防止因一次风压降低引起的磨煤机满煤。
经上述处理喘振消失,则稳定运行工况,进一步查找原因并采取相应的措施后,方可增加风机负荷。
经上述处理后无效或已严重威胁设备的安全时,应立即停止该风机运行。


预防:
根据两台一次风机的风量、电流及动叶开度合理设置两台一次风机的偏置,平衡出力。
注意一次风机的风量、风压监视,保证风量与风压相匹配。
磨煤机启停时档板的开关要缓慢。
注意一次风母管压力与运行磨煤机台数的匹配。
锅炉负荷较低,运行磨煤机台数较少时,上层备用磨煤机冷风调节挡板可开启 10~20%,减小一次风系统阻力。
一次风机入口滤网堵塞时应及时清理,防止滤网堵塞引起风机喘振。
内容来源:锅炉圈

共同点燃
此贴被TA们浏览了548次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表