锅炉缺水应急预案

(一)现象:
1、所有水位指示低于正常水位,给水流量不正常地小于主汽流量(省煤器或水冷壁爆破时相反);
2、水位低信号报警,超过最低值时MFT动作自动停止锅炉运行;
3、严重缺水时,过热蒸汽温度急剧升高。
(二)原因:
1、给水调整门、给水泵调速装置故障使给水流量减少或给水压力降低;
2、二次水位计失灵,指示偏低,使运行人员误判断而导致误操作;
3、给水压力低或给水系统故障停运,高压加热器跳闸旁路阀开启速度慢或未开启,运行中给水泵故障停运,备用泵未联动,给水泵再循环门自开等;
4、给水管道阀门故障,给水管道放水门、省煤器放水门或事故放水门误开,定期排污操作不当或排污门严重泄漏;
5、水冷壁、省煤器、过热器泄漏;
6、运行人员对水位监视不够、控制不当,造成锅炉满水。
(三)处理:
1、当汽包水位不正常地降低时,应对照有关表计指示值(如:水位计、蒸汽流量、给水流量、给水压力、给水泵转速、调整门位置),判明水位下降原因,进行调整;
2、当汽包水位降至低一值(-50mm)时,可采用下列手段控制水位下降:
(1)开大调整门或提高给水泵转速;
(2)若属热负荷降低过快,应适当减缓降负荷速度或停止降负荷;
(3)若属给水调整门或给水泵勺管卡涩,应当开大主给水电动门增加给水量;
(4)若属排污引起应停止排污;
(5)若属给水泵故障应立即切换或启动备用泵。
3、当汽包水位降至低二值(-75mm)时,排污自动停止,这时可根据给水泵可供给的最大流量迅速降低锅炉负荷并保持稳定;
4、当汽包水位降至低三值(-200mm)且超过规定的延时时间后,MFT动作自动停止锅炉运行,若保护拒动,应立即手动紧急停止锅炉运行;
5、查明原因,消除故障后,保证正常汽包水位,重新点火恢复运行。
(四)防止锅炉满水和缺水的措施:
1、锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。
2、汽包水位计应正确安装,并采取正确的保温、伴热及防冻措施。
3、按规定要求对汽包水位计进行零位的核定和校验。
4、定期对汽包水位计进行冲洗和检查维护。
5、当一套水位测量装置因故障退出运行时,一般应在8h内恢复。
6、锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的三取二逻辑判断方式,当有一点因故障需退出运行时,应自动转为二取一的逻辑判断方式,并办理审批手续,限8h内恢复;当有两点因故障需退出运行时,应自动转为一取一的方式,应制定相应的安全运行措施,经总工程师批准,限8h内恢复,如逾期不能恢复,应立即停炉。
7、锅炉启动前应用上水方法进行高水位保护试验,用排污门放水的方法进行低水位保护的试验,严禁用信号短接方法进行模拟传动替代。
8、汽包水位保护不完整严禁启动。
9、锅炉投入运行后,应保证汽包高、低水位保护的正常投入,因缺陷等原因需退出水位保护时,应严格执行审批制度,并制定相应的安全措施,尽快恢复,保护退出时间最长不得超过8h。
10、当运行中无法判断汽包真实水位时,应紧急停炉。
11、运行人员必须严格遵守值班纪律,监盘思想集中,经常分析运行参数的变化,及时进行调整,准确判断和正确处理事故。