1 范围

本标准规定了工业锅炉用一体式燃油燃烧器和燃气燃烧器术语和定义,规定了燃烧器技术要求、试验、油漆、包装、标志和随机文件。

本标准适用于输出功率不小于60kW 的工业锅炉用一体式全自动压力雾化燃油燃烧器和鼓风燃气燃烧器(以下称为燃烧器)的性能评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2888 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求

GB/T 14048.1—2000 低压开关设备和控制总则

3 术语和定义

3.1 一体式燃油燃烧器 oil burners of the monobloc type

由包括风机、燃油供应及雾化、点火、火焰监测、运行调节与控制等各种部件组成的组合体。

注: 组合体的各个部件相互固定或安装在同一框架上或同一罩壳中。

3.2 一体式燃气燃烧器 gas burners of the monobloc type

由包括风机、燃气供应、火焰监测、运行调节与控制等各种部件组成的组合体。

注: 组合体的各个部件相互固定或安装在同一框架上或同一罩壳中。

3.3 压力雾化pressure atomization

利用燃油产生一定压力通过喷嘴使油雾化。

3.4 燃烧器背压 exit pressure of burners

燃烧器在一定功率下其出口烟气能克服的最大气压,Pa

3.5 输出功率 output power

在一定背压下,燃烧器在每小时内燃烧所释放的热量, kW

3.6 最大输出功率 maximum output power

燃烧器制造商所标明的燃烧器在每小时内燃烧所释放的最大热量, kW

3.7最小输出功率 minimum output power

燃烧器制造商所标明的燃烧器在每小时内燃烧所释放的最小热量, kW

3.8安全时间 safety time

当无火焰出现时,控制装置允许释放燃料的最长时间,s

3.9 点火安全时间 ignition safety time

点火时从释放燃料的瞬间开始至因未出现火焰而指示燃料切断阀关闭之间的时间,s

3.10 熄火安全时间 extinction safety time

运行时从火焰消失的瞬间开始至指示燃料切断阀关闭之间的时间,s

3.11 稳定燃烧工况 steady combustion state

燃烧器在额定电压和规定燃料进行燃烧的情况下运行时,间隔15min的两次检查:每小时耗油(气)量变化小于2%,烟气温度变化小于5,烟气中的CO2含量变化小于0.2%的状态。

3.12 燃烧调节比 firing ratio

燃烧器最大与最小燃料耗量之比。

3.13 主火焰 main flame

在主燃烧喷嘴上燃烧的火焰。

3.14 开始火焰 start flame

为点燃主火焰而首先点燃的火焰。其功率:对燃油燃烧器是最小输出功率;对燃气燃烧器点火装置选配见附录B

3.15 燃油粘度 oil viscosity

燃油在指定温度条件下的运动粘度, mm2/s

3.16 过滤器、滤网 filter /strainer

一种把燃料中会影响燃烧器运行的固体颗粒、纤维等杂质截止、收集起来的装置。

3.17 火焰监视器 flame detector device

用于检视燃烧火焰状态的装置。

3.18 燃气阀门关闭位置指示 gas valve close position indicator

燃气切断阀关闭时所显示的信息,反映阀门的闭合程度。

3.19 预吹扫时间 pre-purge time

风机启动后,风门开启到设定值至点火装置点火之间,空气吹扫过程持续的时间,S

3.20 后吹扫 post-purge

安全中断或控制中断后风机进行的吹扫过程。

3.21 安全预检程序 pre-start safety check stage

在风机启动前进行的一系列系统安全检测程序,以确认风机起动前系统的安全可靠性。其预检项目见附录A

3.22 安全停止 safety shut down

在程序进行中,保护系统动作,及时切断所有燃料供应停止点火或燃烧,程控器自动复位。

3.23 锁定 lock out

在程序进行中,保护系统动作,及时切断所有燃料供应停止点火或燃烧,需人工检查原因及修复故障,手动复位后方可重新启动。

4 技术要求

4.1 燃烧器的性能要求

4.1.1 输出功率

燃烧器的实测输出功率与燃烧器制造商所标明的输出功率偏差不应大于5%

4.1.2 烟气成份、烟气黑度

在稳定燃烧工况下,燃油燃烧器烟气中CO含量应小于125mg/ m3Nox含量应小于300mg/m3 ;燃气燃烧器烟气中CO含量应小于95mg/ m3NOX含量应小于200mg/m3;燃烧器烟气中CmHn含量应小于20mg/m3,烟气含尘量应小于50mg/m3,烟气黑度应不大于林格曼级。

4.1.3 过量空气系数

燃烧器应使烟气中的过量空气系数α在额定输出功率下不大于1.2

4.1.4 环境适应性

-1050的环境温度下,燃烧器应能正常启动和运行。

4.1.5 电压适应性

当电压在85%110%额定电压的范围内波动时,燃烧器应能正常启动和运行。