燃油辅锅炉的常见故障有哪些?


故障现象
故障原因
处理方法
锅炉点不着火
1.点火电极间隙不正确
2.点火变压器绕组短路或断路
3.供油电磁阀线圈无电压
4.供油电磁阀线圈短路或断路
5.时间继电器的相关触头接触不良
6.油路方面,如油嘴堵塞、管路 堵塞、燃油压力不足或油压太低等
1.调整点火电极的间隙
2.用万用表检查点火变压器
3.检查供油电磁阀线圈的供电回路
4.用万用表检查供油电磁阀线圈的阻值
5.检查时间继电器的相关触头,并修复
6.检查油路的各环节,如有问题进行相关的修理
锅炉不能自动起动
1.自动转换开关触头接触不良
2.危险水位或点火失败继电器误动作
3.压力继电器或相关辅助继电器不动作
4.时序控制器故障
1.检查自动转换开关的触头
2.检查危险水位和点火失败继电器的触头状况
3.检查修复压力继电器或其它相关辅助继电器的线圈和触头,如有问题修复或更换
4.检查时序控制器各触头是否按延时表进行动作,如有问题需调整
锅炉点火燃烧后,突然熄火
1.火焰监视环节故障
2.风门开度太大
3.供油电磁阀线圈烧坏
1.检查感光窗,并清洁。检光敏电阻是否老化,如老化需更换。检查与光敏电阻相连的继电器的线圈和触头,如有问题修复或更换
2.调整风门开度
3.更换供油电磁阀线圈
锅炉点火过于频繁
1.气压继电器的上、下限偏差太小  
2.电动比例调节器动作迟缓
1.重新调整上、下偏差值
2.检查伺服电动机工作是否正常,电位器的滑动触头接触是否良好
锅炉不能自动给水
1如手动给水正常
①水位控制中间继电器线圈或触头故障
②锅炉液位继电器线圈或触头故障
③水位罐内电极锈蚀严
重,导电 性能差
2.如手动不能给水
①供水泵马达接触器线圈或触头故障
②水泵机组故障
1.
①检查修复或更换继电器线圈或触头
②检查修复或更换相关继电器
③清洁水位罐内电极
2.
①检查修复或更换马达控制接触器线圈或触头
②检查修复
不能自动保持正常的气压和气温
1.压力调节器整定不好,
或调整失灵
2.电动比例操作器DBC控制失灵
1.检查整定值、运动部件是否卡阻、电位器的滑动触头是否接触良好
2.差动放大器参数是否对称,各元件有无损害,伺服电动机工作是否正常,反馈电位器的触头是否接触良好

内容来源:网络
共同点燃
此贴被TA们浏览了369次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表