[四川]高层人民医院空调通风系统设计施工图(洁净空调设计)
一、工程概况:
本项目位于四川省,是一个高层人民医建筑,地上23层,地下2层,总建筑面积约36713平米。图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,防排烟平面图,暖通安装大样图,热水锅炉系统原理图,空调通风平面图,加压送风系统原理图,排烟及补风系统原理图等...二、空调系统:1.冷热源:采用电驱动冷水机组,洁净空调,分体空调,离心机组,螺杆机组,蒸汽锅炉...2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空气系统...3.水系统:采用两管制一次泵定流量水平同程竖直异程系统...三、通风防排烟系统:通风系统:
1、设备用房、地下车库均设置机械通风系统;
2、冷冻机房、锅炉房设置独立的机械送排风系统,并设置事故排风系统;
3、屋顶电梯机房设置夏季降温用的分体单冷空调器和通风系统
4、公共暗卫生间、垃圾房等地方设置机械排风系统...防排烟系统:
A)对于具备自然排烟条件的场所应尽量采用自然排烟,开窗面积按照自然排烟区域地面积的2%计取(中庭5%),自然排烟区域详见防排烟平面图。机械排烟系统按照各防火分区划分防烟分区;车库防火分区面积大于2000m2、其余防火分区面积大于500m2时采用500mm高固定式挡烟垂壁划分为多个防烟分区...