利雅路RS70 不关小风门,直接在二段火位置点火有什么原因呢?

查看数: 4769 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-5-16 16:27

正文摘要:

利雅路RS70 不关小风门,直接在二段火位置点火有什么原因呢?

回复

hizhqk 社区微信达人 发表于 2017-1-9 10:14:19
:D:D:D:D:D
sinocera 未绑定微信 发表于 2016-11-25 13:59:05
检查伺服电机是否动作,若动作检查大火位置角度值(130°)。还有就是,设备之前是否正常,是不是调试或者检维修过程中接错线了。
笑指南天 未绑定微信 发表于 2016-10-10 22:05:35
私服有动作吗?如果有可调整。没有动作直接更换吧!

评分

参与人数 1燃料 +10 收起 理由
江南 + 10 赞一个!

查看全部评分

王铎 社区微信达人 发表于 2016-9-8 23:25:15
我今天遇到一次,小火最大只能到15度
Chenhui1969 未绑定微信 发表于 2016-7-25 23:24:38
重点检查角度伺服马达部分

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1 赞一个!

查看全部评分

泾渭分明 社区微信达人 发表于 2016-7-12 10:05:29
要调整风门伺服和气阀,气阀可以配多种,气阀不同调节方法不同

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1 赞一个!

查看全部评分

weiru168 未绑定微信 发表于 2016-5-19 20:53:27
可能被卡死了或者坏了。解决方案直接更换。
jasonsun1978 未绑定微信 发表于 2016-5-17 10:37:02
大火位和小火位距离太近,不可以直接点火。
这种情况就是坏了呗