我遇到过同样的问题,吧探针和探针线取掉,换个带火焰啊信号增强功能的电眼,换上后立马解决问题 |
串个微安表在探针线,点火时观察有多少微安 |
此时要调整空燃比,先调整小风门试试,观看火焰颜色变化,颜色蓝色,就是空气量太大。硬件损坏的概率小。观看下燃气量,时间长了,阀组出问题概率大,无法全开,燃气量不足 |
我也有相同问题,我的是电离检测一体式的点火棒,点燃后3-4秒就灭火,控制器报警,换了电极和点火线圈,控制器都没有反应,不知道是何原因?楼主你的解决了吗? |
这是探针的问题,,更换一根加长版的探针,这样在火焰接触的面积大,尽管燃烧小火苗也会检测到信号,就不会发生有火检测不到信号问题, |
火焰电流信号不持续,换个探针试试 |
电磁阀问题吧 |
|