锅炉维保方案 一、 锅炉维保方案 
1) 项目概况 
维保范围是:两个校区内锅炉本体及其配套设备,包括锅炉部分、水泵部分、板式换热器部分、水处理设备部分、配电控制柜部分、DCS集控系统部分、通风系统部分、锅炉房内管道及阀门部分。(具体见项目概预算表中的设备清单) 
2) 设备维护保养的介绍 
锅炉在运行过程中,长期、连续地处于火焰、烟气、灰(渣)、水、汽的冲刷和腐蚀之下,工作环境十分恶劣,不可避免地会出现泄漏、磨损、烧坏、变形、腐蚀、老化等现象。如不及时发现和消除设备存在的缺陷,更换或修理损坏部件,保证锅炉安全附件的灵敏可靠,使设备及附件恢复和保持原有的技术性能,就会给锅炉的安全经济运行带来隐患。 
为此,应有计划地对锅炉设备进行定期维护保养,我公司对用户的锅炉维护可分为月度维护保养(例行保养)、季度维护保养(小修)、应急维修、年度检查维修。通过专业的维护保养,延长锅炉设备使用寿命,确保锅炉安全经济运行,保证用户生产的安全性和连续性。 
3) 维护保养计划及内容 
为使设备性能保持在最佳状态,必须对设备的各方面进行定期保养,我公司的维修保养技术人员按以下内容,对设备系统各部分进行检查、测试、调节、清理、维修,保证设备经常处于最佳运行状态,达到安全、高效、经济、节能目的。维护保养分为例行的月度维护保养、季度维护保养、年度维护保养和应急维修。 
1、月度维护保养:负责对锅炉系统设备按以上维护保养内容每月进行一次例行的维护保养。 
2、季度维护保养:为提高保养质量,每季度安排一次停炉,全面检查、调试、维护保养,时间双方约定。 
3、年度维护保养:在技术监督局对锅炉有关设备进行年检之前,对系统进行全面检查、维修保养,使设备各项检测项目合格达标。 4、年检:必须在技术监督局对锅炉有关设备进行年检之前,派人对系统进行全面检查、维修保养,确保各项检测项目合格达标  5、应急维修 
锅炉在运行中,如发生故障,需要紧急维修,贵公司应立即通知我公司,并说明情况,我公司接到通知后在最短时间内派人到现场进行维修。  6、保养规则 
1)保养前应将全部电源断开,油阀全部关闭。 
2)已拆卸部件应用合适清洁剂清洗,检查是否破裂、磨损或其它损坏,是否需要更新。 
3)装复部件时一般需要更换垫圈或接头,保证连接安全可靠。  4)任何保养结束后,应重新调整以保证装置安全。  7、保养服务内容 
7.1锅炉设备检修、保养其中包括: 
锅炉控制柜内的电气开关、保险及程序控制器等附属件的检修 锅炉电控设备的检修锅炉水位计、温度表、压力表等仪表的检修,确保准确灵活 检查锅炉本体人孔、手孔严密性 操作检查排污阀是否严密,动作灵敏 检查、调整压力控制开关是否准确 试验安全阀开关灵敏性 
7.2、 燃烧器设备的保养、检修其中包括: 清理稳焰盘、 烧嘴、燃烧筒,检修调正稳焰盘 点火电极、电离探针、火焰监测系统的调试、检查及修理更换 检查 风机马达,检查轴承工作情况 检查清理风机叶轮及平衡状况 电磁阀体、主气阀及安全阀的调校及功能检测 检修风门、伺服机构、调整风气输入配比 检修燃气压力(高压、低压)保护开关、空气压力开关的调校工作 燃烧控制柜及电脑自动程序控制的维护检修 检查调整燃烧器的大小火转换平稳过渡 检查调整燃烧器的小时耗气量是否准确 检查各种保护装置是否灵敏可靠 检测天然气与空气的混合配比,配合做好技术监督局年检工作 供暖期来临前配合进行锅炉试运行 。
7.3、锅炉房附属设备检查和检修:包括阀门、热水管道、水泵、水箱、一次循环泵、二次循环泵、软化水、板式换热器。