中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1031|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 视频学习,让锅炉流化实验更直观!

[复制链接]

查看他的品牌

累计签到:342 天
连续签到:1 天

2252

主题

2689

帖子

3766

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
3766
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-8 11:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频学习,让锅炉流化实验更直观!

流化试验目的:       
1、为核定和核实引风机,一次风机的风量和风压,确定启动风量,检查布风板的均匀性,在点火启动前应对锅炉进行流化实验。
2、清除流化床内杂物,检查风帽与布风板接触是否严密和牢固,检查每个风帽小孔是否畅通,必要时逐个清理。
临界流化风量是锅炉运行特别是低负荷运行时的最低流化风量值,低于此值就有结渣的可能性。

添加床料至静高600mm,增加一次风量,初始阶段随着一次风量增加,床压逐渐增大,当风量超过一定数值时,继续增大一次风量,床压将不再增加,该风量即为临界流化风量。另外,也可用逐渐降低一次风量的方法,测出临界流化风量。选择不同的静止料层高度(600mm、700mm、800mm)测量流化风量,记录风量和床压值,绘制一次风量与床压的关系曲线。

具体步骤:
确定快速风门启动风量:
1、在布风板上铺上约350~400mm厚颗粒0~8mm的床料。
2、分别启动引风机和一次风机,维持炉膛出口负压为50~100Pa,缓缓加大一次风量,使床料流化良好,维持约1~2分钟,然后迅速关停一次风机和引风机。
3、检查床面平整情况,床料表面应无凹凸、堆积及沟流现象。如存在上述现象,应查明原因,予以消除,直至床料平整为止。

确定启动风量:
1、全开点火风门,关闭快速风门,然后启动引风机和一次风机。维持炉膛出口负压50~100Pa,缓缓加大一次风量, 直至无床料沉积。
2、记下此时一次风机的风量、风压和电流,作为点火风门的启动风量。
3、关闭点火风门,全开快速风门,以同样的方法确定快速风门的启动风量。

冷态试验的目的:

1、鉴定引风机、一次风机、二次风机的风量、风压是否符合设计要求,能
否满足流化床沸腾、燃烧、飞灰回燃和烟气排放的要求。
2、检查布风系统的严密性。
3、检查布风板均匀性、布风板阻力、检查床层流化质量。
4、绘制布风板阻力、料层阻力随风量变化的,曲线,确定冷态临界流化风
量和热态运行最小风量。
5、检查返料系统的工作性能和可靠性。

冷态试验前的准备工作:
1、试验及运行有关的风量表、压力表及差压表等必须齐全完好。
2、准备好足够试验用的床料,床料用粒度8mm以下干燥的冷渣(或用3mm以下干燥的石英砂代替),及2mm以下的细灰(返料床用)。
3、检查和清理布风板及风帽上的杂物,风帽风口畅通无堵塞,绝热和保温的填料平整、光洁,检查风帽安装牢固。
4、准备好试验用的各种表格、纸张等。

测定布风板空板阻力:
1、在布风板上无床料的情况下运行,并关闭所有炉门及放渣门。
2、将布风板清理干净,并将所有风帽小孔疏通。
3、启动引风机、一次风机。
4、逐渐开大调节挡板,缓慢、平滑地增加风量,一般每次增加500m3的风量,记录该风量和风室压力的数值,一直增加到最大风量。
5、再从最大风量,按每次500m3的风量逐渐减少,并记录相对应的风量和风压。
6、用上行和下行数据的平均值作为布风板阻力的最后数值在直角坐标系中用平滑曲线把这些点连接起来,便得到布风阻力和风量变化关系曲线。
7、试验时炉膛负压维持在±0。

沸腾均匀性检查:

1、在床面上铺上300~400mm厚的料层(若用石英砂为300mm),并将2mm以下的细灰充填于返料床内形成密封,料层厚度200~300mm。
2、开启引风机、一次风机,缓慢调节引风机及一次风机的风门挡板增加风量,直到整个料层刚好完全流化,并保持3~5分钟。
3、突然停止一次风机及引风机,并立即关闭其入口挡板。
4、观察料层,若平坦说明布风均匀,反之不均匀,凸起的地方表明风量小,低洼处表明风量大。

料层阻力特性的测定:

1,在布风板上铺上300mm厚的料层,测得该料层厚度时对应风量下的风室压力。
2,此时测出的风室压力是料层阻力与步风板阻力之和,将测出的风室压力减去三中测得的同一风量下的布风板阻力,就得到了料层阻力。
3,在下角坐标系中平滑的嗣线把这些点连接起来,便得到此料层厚度下,料层与风量的关系曲线。
4,依次把料层加到400、500、600、700、800mm厚,重复1~3的步骤。
5,把这些风线绘在同一坐标系中,便得到料层阻力特性曲线。
6,依据冷态特性曲线可以确定冷态临界风量,并可估算出热态临界风量。

最低流化风试验:
1,风帽小孔捅通后,加入底料350~400mm,关闭各炉门及人孔门。
2,启动引风机,启动一次风机维持炉膛负压200Pa左右。
3,打开一侧炉膛人孔门,逐步调整一次风机入口挡板,根据床料流化情况确定最小流化风量,并做好记录。

布风均匀性试验:

1,流化试验后,将一次风量维持全流化状态3~5分钟,关闭人孔门。
2,迅速关闭一次风机入口挡板,停一次风机、引风机。
3,打开炉膛人孔门,检查料床表面是否平整,如不合格应找出原因,对其处理,直到合格为止。

内容来源:锅炉圈
共同点燃
此贴被TA们浏览了1031次
燃烧器网小编(sunshine):
13921519554(微信同号),欢迎前来投稿联系!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表