随着环保的要求以及经济的条件的提高,现在市场上大多数在用锅炉都是燃气锅炉。而说到燃气锅炉就必须要提到燃气锅炉的燃烧器,接下来分享一些燃气锅炉燃烧器调试检查的事项~
1、查看燃气是否到位,燃气管路的是否干净通畅,阀门是否已开启。 2、有无管路泄露现象,管道安装是否合理。 3、从燃气阀前管道放气排空以确保管路中无混合空气,同时排空管应接出室外。
一燃气锅炉燃烧器内部检查
1、燃烧机的燃烧头是否安装和调整好。 2、电机旋转的方向是否正确。 3、外部的电路联接是否符合要求。 4、根据线路情况对燃烧机进行冷态模拟,观察运行中设备的各个部件是否正常及火焰探测保护部分是否正常。
二燃气锅炉燃烧器的调试
1、检查外部的燃气是否到位,管路是否通畅,外部电源控制到位。 2、把燃烧机的负荷调至小负荷,点火位置相应调至小负荷,关闭大负荷进行点火并观察火焰情况,根据火焰情况调节伺服马达或者风门开度,达到合适的燃烧状态。 3、逐步增大负荷,根据火焰情况逐点调节伺服马达或风门开度,达到合适的燃烧状态。
三燃气燃烧器调试的注意事项
1、燃气燃烧器连续发生二次点火程序失败时,应停机检查,燃烧机的供气系统是否正常,电路连线是否正确,解除故障后方可重新启动燃烧机。 2、供气管路严禁用扳手或金属棒敲击摩擦,避免引起静电或火花,引发燃气爆炸。 3、严禁在供气阀组或管道法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。 4、严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试,避免重大事故发生。 5、测试供气管路中是否有燃料,通常用气体低压表测试即可。 6、在供气管路中,就是进行过排空,但管壁有残留气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸。 7、当供气管路已通气,而阀组有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。 8、在调试工作中,燃气必须做到认真、安全、高效。 9、禁止在现场使用无防爆电气电动工具。 10、60万大卡及以上燃烧器建议使用检漏装置。
燃气锅炉燃烧机的使用前调试是很重要的,这样才能更好的提高生产效率的同时更加保证安全生产。
内容来源:网络
|