壁挂炉排烟管安装注意事项
燃气壁挂炉的烟道是壁挂炉重要组成部分,而且排烟管和燃气壁挂炉的使用安全有很大的关系。目前市场上大部分的燃气壁挂炉用的是分体式烟道(两个独立烟道,排废气和吸新鲜空气)。据笔者调查,除了一些韩系壁挂炉是分体烟筒,目前国内和欧洲等地基本上用的都是同轴烟道。在这里我们要强调一点:这是绝对不能往公用烟道里接的。因为同轴烟道不仅排废气,还要吸室外空气助燃,把它放到一个排气管里无异于把废气排除,又马上吸回来,这样壁挂炉不能正常工作。
燃气壁挂炉的烟管安装有哪些注意事项呢?
1、燃气壁挂炉烟管的正确安装非常重要,关系到安全性能及是否能正常使用,需特别注意。必须使用燃气壁挂炉厂家所配的专用排烟管及附件,需弯头或加长管时,需要与专业的壁挂炉安装公司取得联系,确认好了在进行加长。
2、燃气壁挂炉的连接处一定要密封好。烟管的内壁插接长度不应小于 30mm;所有的连接处须贴上铝箔纸密封, 保证连接牢固,密封严密,避免使废气漏入室内;防止烟管松脱漏气,造成一氧化碳中毒。
3、排烟管上的排气和吸气孔都需要伸到室外。排烟管上的排气孔和进气孔应完全伸至墙外,不得被堵塞,其外部管段进气孔距离外墙的最短 距离不应少于 50 mm。
4、排烟管安装应向外向下倾斜 1~2o,也就是室外高于室内,这样可以避免雨水或冷凝水倒灌 入壁挂炉内。在这里,天津小松鼠燃气壁挂炉代理商需要提醒大家注意的是,如果是冷凝燃气壁挂炉的话,那么排烟管应该是向上翘1~2°为宜。
5、这里需要特别注意的事,很多人将烟筒安装到吊顶里面。这是不允许的,不要将同轴烟管埋在天花板内或通过可燃墙壁,如果确实需要,必须采用大于 20 mm 厚度不 燃耐高温材料包裹保护。
6、烟筒过墙的孔一般会大于烟筒外径,这样会产生间隙,不能将间隙封死,不得用水泥类物质填充,必须用标配的烟道法兰密封,否则不利于维修操作,天津小松鼠燃气壁挂炉代理商的周浩建议,可以用发泡剂来填缝。
7、烟管排除室外的孔应选择室外通风排气处,但要尽量避开强风直吹,以防烟气倒灌影响机器正常使用甚 至造成一氧化碳中毒危险。
8、烟管在安装时,应尽量避免烟管竖直安装,形成冷凝水回流,造成风压开关频繁损坏,甚至对 风机以及主热交换器造成腐蚀损坏,如必须竖直安装的,垂直烟道部分超过 500mm 时,需要在 壁挂炉排烟出口先安装一截水平烟管,并且在最低处做好冷凝水收集,将冷凝水收集后直接排 入地漏。冷凝水排放管应采用耐酸性管,以防止对管道的腐蚀。  
9、根据壁挂炉安装位置及排烟管出口位置确定排烟管的总长,确定是否去掉空气限流环和使用 加长烟管。
※加装烟管折合长度:90° 弯头折合直线长度安装1 米;45° 弯头折合直线长度0.5 米;(注:已考虑炉顶部出口处安装一个90℃弯阻力。)