锅炉过热器泄漏、爆管原因及处理

现象

1、炉管泄漏检测装置报警。
2、给水流量不正常的大于蒸汽流量。
3、炉膛负压瞬时偏正且不稳定。
4、过热器爆管侧有泄漏声,不严密处可能向外冒蒸汽。
5、主蒸汽压力下降。
6、过热器爆管侧排烟温度下降。
7、投自动的引风机电流不正常的增大。
8、低过爆管,主蒸汽温度升高。
9、过热器、再热器两侧汽温偏差增大。

原因

1、材质存在缺陷或后期制造、安装对管材产生损伤,焊接质量不良。
2、过热器管内结垢、热偏差等,引起管壁长期超温。
3、飞灰磨损造成管壁减薄。
4、过热器区域发生二次燃烧。
5、过热器管内有杂物。
6、吹灰器使用不当造成管壁磨损。
7、过热器管内水塞引起局部过热,或交变应力引起疲劳损坏。
8、锅炉启动升压、升温速度过快。
9、锅炉长期超压运行。
10、管内腐蚀。
11、管材老化失效。

处理

1、过热器泄漏不严重,泄漏点后沿程蒸汽温度能维持正常运行,应并核实泄漏部位,及时汇报并关注泄漏情况的发展,锅炉降负荷降压运行,为防止泄漏点吹损其他管屏或相邻管子流量降低超温损坏,并申请停炉处理。

2、在过热器泄漏不严重维持运行期间,在泄漏点人孔、检查孔处增设围栏并悬挂标示牌,防止蒸汽喷出伤人。

3、维持运行期间注意监视空气预热器的工作情况,加强巡视检查,如空气预热器堵灰严重应申请停炉处理。

4、停炉后,应保留引风机运行,待不再有汽水喷出后再停止引风机运行。