模拟锅炉点火前的联锁实验步骤 锅炉大联锁试验和制粉联锁试验: 1、通知值班长进行点火前联锁试验。 2、办理联系单,联系电气人员将试验炉各电机开关切换至试验位置。 3、投锅炉大联锁和制粉联锁,在试验状态下,启动各转动设备。 ⑴拉掉一台引风机时,其他设备无影响,再拉掉一台引风机时,联跳送风机、给粉机、排粉机、磨煤机、给煤机、燃油速断阀关闭。 ⑵当拉掉送风机时,引风机无影响,联跳给粉机、排粉机、磨煤机、给煤机、燃油速断阀关闭。 ⑶以此类推,试验给粉机、排粉机、磨煤机。 4、锅炉“FSSS”保护实验: 投锅炉“FSSS”保护,由仪表人员满足各保护动作条件(条件有:全炉膛灭火、燃料丧失、两台引风机全、送风机停、汽包水位至]5、手动“MFT”试验:首先在联锁界面投入给粉机试验,开启给粉机,在控制面板上同时按下两个“紧急停炉按钮”,MFT动作,联跳给粉机、排粉机、磨煤机、给煤机、燃油速断阀关闭。 6、注意:6#炉无燃油速断阀,其他锅炉MFT动作后,复位完毕需将燃油速关阀开启,否则油枪不喷油无法重新点火。 7、各联锁实验完毕,汇报值长及电气人员将各开关恢复到工作状态并将试验情况作好记录。