太平洋新能源为你介绍全自动生物质锅炉采用补给水泵定压方式

全自动生物质锅炉供热系统压力较高时,采用高架水箱不能保证系统所需的压力,此时,应当采用补给水泵定压方式。这种定压方式在苏联热水锅炉供热系统中被普遍应用。补给水泵定压有连续补水定压和间歇补水定压两种方式。补给水泵仍连续补水以维持系统所需的静压。这种定压方式无需收缩水箱,因此设备费用低廉。
此外,补给水泵又补水又定压,水泵功率不大,运转费用也很小。因而,这种方式在我国热水供热系统中应用相当普遍。 为避免此时锅炉缺水汽化,系统中采用了压力上水辅助型安装,当循环水泵运转时,由于上水辅助安装,循环水不会倒灌到压力上升系统中去。当忽然停电而使循环水泵,补给水泵停运时,压力上水系统立刻投入运转,止回阀被自动翻开,压力水将流经热水锅炉并从集气罐排出,从而防止了炉室余热惹起锅水汽化。与此同时的操作是应该关闭供,回热水管总阀,使得热源和热网隔绝开来。

生物质锅炉补给水泵连续补水定压由电接点压力表控制来完成,循环水泵入口压力能够维持在一定范围内,当压力低于这个范围时,电接点压力表动作并接通补给水泵电动机电路,补给水泵运转,补水,热水循环泵入口压力升高并超越一定范围时,热水锅炉的压力表就是切断补给水泵电源,是补给水泵停运。如此往复动作,补给水泵连续补水,并维持系统压力在一定范围内动摇,这样系统定压方式。