本帖最后由 邹功文 于 2026-1-20 10:09 编辑
日本HAKODATE DOCK CO,TLD 公司生产的 OVS2 型锅炉。下面就该型锅炉的VJ型燃烧器的管理以及在锅炉运行中遇到的问题分享,下面就是该燃烧器系统的管路图。该系统主要包括:轻重油油柜、 循环泵、加热器、油气分离器、燃烧器单元。该装置的主要特点就是没有点火油头和点火油泵,风量与燃油压力不能无极调节,所以对燃油的压力及粘度要求极为严格,1.油压,如果使用的是K11雾化器,在燃烧器处的喷射压力最低值为19.0Bar 只有高于设定值19.0Bar,燃油才能循环,通常情况下,使用轻油,喷射压力为20 Bar,使用重油,喷射压力为25 Bar。如果喷射压力低于以上数值,请检查以下方面,
A.燃烧器前Y滤器,1-39-0 (管路图)。电磁阀前。
B.油柜出口双联滤器
C.检查系统是否有气(燃油气化),打开燃油加热器放气阀1-121, 燃烧器后放气阀 1-12-0处(压力表前)
D,燃油管路是否泄漏包括在燃烧器内BURNER HEAD 的管子连接处。
E. 从时序看,如果在点火前,油压低,检查供油电磁阀,如果关不严,油压就比平时低。请检查电磁阀的功能。
F.燃油泵磨损量大及泵的安全阀问题造成的,如果锅炉长期烧超低硫轻油,低粘度对泵的磨损量较大。如果发现锅炉燃油压力低,在外围故障排查后,仍然较低,就必须拆检安全阀和测量泵的端面间隙了。必要时换新泵总成。2.粘度,合适的粘度对于燃油的雾化至关重要,说明书要求燃油喷射雾化粘度为:“R.W.NO.1 70 seconds” 即雷氏一号粘度70秒,下图为雷氏粘度和运动粘度的对照样尺,雷氏一号粘度70秒相当于运动粘度16 mm2/s为了更好的控制锅炉燃烧时的粘度,对燃烧器的燃油加热器设置了三个温控器,分别为低油温温控器( low oil temperature ), 油温控制温控器( oil temperature control ), 加热安全高油温温控器“ heater safety (high temp)”。一般情况下,根据加油接收单据BDN,以及实验室化验报告,可将雷氏一号粘度70秒所对应的油温作为油温控制温控器( oil temperature control )的设定值。低油温温控器( low oil temperature ),和加热安全高油温温控器( heater safety (high temp)的设定值与油温控制温控器( oil temperature control )的设定值上下相差15℃ 即可。特别注意的是 油温控制温控器( oil temperature control )的设定值不能超过供油电磁阀的最大使用温度,如下图为 MAX 120℃,下图右侧为电磁阀阀芯的密封面为耐热特氟龙材料,燃油使用温度超过该电磁阀的使用温度,就会造成
1.阀密封面粘连,电磁阀打不开,
2. 阀密封面材料老化,电磁阀关不死。 下面就点火失败和燃烧不良的故障做一下简单的解析。
另外:
1.燃油压力,根据轻油,重油不同,查看是否达到相应的压力。
2.燃油温度,检查燃油温度是否在合适的粘度所对应的温度范围内。
3.燃油质量,检查燃油是否含水(日用柜放残,或燃烧器旁的放气管),查看燃油的十六烷值,如果燃油的十六烷值太低,就不容易点火
4.供油电磁阀前“Y” 滤器是否脏堵。
5.供油电磁阀的工况,检查线圈的通电后有无动作,如果电磁阀通电前油压低,并且通电后,压力无波动,说明阀芯关不严,(这时很危险,炉膛内已经有未燃烧的油,一定要增加扫风时间),如果电磁阀通电动作前后压力正常,但压力无波动,说明电磁阀没有打开。
6.供风系统是否正常。检查风机电机工况;检查风机挡板、风机风口,检查供风温度(不得大于38℃),锅炉附近的风筒保持常开。
7.雾化片是否脏污,雾化孔是否超限,雾化片是否减薄,雾化片锁母是否锁紧。
8.点火电极安装是否正确,两种形式不同的点火电极,电极间距离及电极与雾化头的距离是否正确。下图为两种不同类型的电极安装尺寸,供参考。9.点火电极与雾化头之间是否有油渣或积碳,电极本身是否有积碳。
10.布风器(stabilizer)风道是否脏污。
11。火焰感光器是否赃物或工况是否正常。必要时做功能试验。
12. 如果点火时看不到打火(SPARKING),请检查点火变压器的接线以及与点火电极的接线是否牢固。点火变压器功能是否正常。还有一点是大家平时应该注意的是:锅炉控制箱内CPU的电池情况。每周打开控制箱检查CPU,当发现ALARM/ERROR 指示灯闪烁时,更换CPU电池。
更换步骤:
1。关闭到COM1电源。如果电源未开,打开一分钟把电容充满电,
2。打开电池箱取出电池
3。更换新电池。上述过程5分钟内完成,否则CPU程序丢失,红灯闪烁一星期内更换电池,常备一个电池以防万一。
|
|