关于互动问答环节,朋友们可以直接跳转到文中视频1小时10分进行观看。
问:请问温度传感器B值是什么?
答:这里讲到的温度传感器B值是指NTC,一般是指25℃和50℃的对比。
问:同样控制器打开外壳,产品的电路板确实是很精密,但是实现的控制功能好像也差不多呀?区别在哪?
答:我们设计的产品,应该适用于所有的场合,但是对于一些企业,可能用不了那么多的功能,在厂商之间的对比,用户说我们的元器件很多,有一些我们不是用在控制功能的,其实是用在保护的功能,比如压力变送器不小心人为短路,我们在检测电路,是不能接受24V的电压,哪怕小电阻烧毁了,我们也是不能运行的,所以我们是加了保护作用的。
问:听说您20年前曾在电力仪表行业,那再加上这近20年从事锅控,您对工业产品可靠性保障最深的体悟是什么?
答:做工业控制首先我们要为用户创造价值,不能省的地方一定不能省,一小部分可能看不出来问题,但是全面使用时,会出现一定的问题。
问:C语言不是可以直接转换汇编语言吗? 答:可以直接转换汇编语言,但是转换起来就是人写和机器是不一样的,对于C再转成汇编,这样的道需求回比较少,而且效率不如直接用汇编。
问:请问贵公司的控制系统包含燃烧器的燃烧控制吗?
答:燃烧控制有做,但是还没有作为通用产品,大规模推广,在之前已经在做了,现在只是少量的用户在使用,没有大规模的市场推广。
问:全预混的控制器知道风机,阀等参数怎么配置控制器?
答:后面找机会交流。
|