主汽压力高/低应急预案
主汽压力高应急预案
(一)现象:
1、主汽压力高报警。
2、各主汽压力表指示高。
3、当压力上升至安全门动作值时,安全门起座。
4、安全门动作后,汽包水位先上升后下降。
5、如因燃料量引起主汽压力高,则氧量减少。
6、如因负荷减少引起主汽压力高,则主汽流量减少。
(二)原因:
1、电负荷骤减。
2、安全门拒动。
3、锅炉制粉系统失控。
4、对空排汽打不开。
(三)处理:
1、校对压力表正确性,如压力表失灵,则联系检修人员处理。表计正确时,开启对空排汽。
2、如正在投油抢,检查油枪头有无脱落,如油枪头脱落,将该油枪手动门关闭并注意燃烧工况的变化,联系检修处理。
3、如因燃料量增加引起,燃料自动失灵时,则解除燃料自动手动减少给煤量。
4、如因负荷减少引起主汽压力高,则可联系值长尽快增加负荷,并减少燃料量,调整风量,维持燃烧稳定,将主汽压力调整至正常值。学习锅炉知识,请关注微信公众号锅炉圈
5、当主汽压力超过安全门动作压力而安全门拒动时,手动紧急停炉,同时采取措施降压。
6、待锅炉压力恢复后,关闭对空排汽门。
7、当汽压降至安全门回座压力时,如安全门仍不回座可手动强制关闭安全门。如安全门卡死不回座,可申请值长停炉处理。
8、严密监视锅炉水位和汽温的调节。

锅炉主汽压力低应急预案
(一)现象:
1、主汽压力低于运行设定值,主汽压力低报警。
2、机组负荷短时大于设定值。
3、过热安全门就地有泄漏声。
4、主蒸汽流量可能不正常低于给水流量,锅炉有泄漏声。
5、炉膛压力、汽包水位、锅炉风量和制粉系统等运行参数出现波动。
(二)原因:
1、燃料控制异常。
2、安全门、对空排汽、定排和疏放水门误动或严重内漏造成主蒸汽压力低。
3、承压部件严重泄漏。
4、锅炉引风机、二次风机、一次风机、制粉系统等设备运行异常。
(三)处理:
1、尽快调整燃烧,恢复锅炉主汽压。
2、若对空排汽门误动应手动关闭,安全门误动应降压使其回座,不能回座应联系检修处理,处理无效应申请停炉。
3、若汽机调门动作异常时,联系汽机进行处理。
5、主蒸汽系统严重泄漏按过热器泄漏进行处理。
6、若机组负荷变化过大引起主汽压力异常,应设法稳定负荷,待主汽压恢复后再进行负荷调整。