中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 634|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 燃气锅炉废气是否需要自动监测,排放的废气是否作为应急预案风险物质?

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:955 天
连续签到:495 天

6890

主题

7930

帖子

9250

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9250

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-17 15:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
燃气锅炉废气是否需要自动监测,排放的废气是否作为应急预案风险物质?

1、企业排放废气是否作为应急预案风险物质

来信:
根据企业突发环境事件风险分级方法(HJ 941-2018),判断企业生产原料、中间产 品、副产品、催化剂、辅助生产原料、燃料、三废污染物等是否涉及大气环境风险物质,计算涉及风险物质在肠内的存在量(如存在量呈动态变化,则按照年度最大存在量计算)有个疑问,“三废”污染物中含有废气,如一家企业设置一台燃气锅炉提供蒸汽辅助 生产,年排放量分别为 3t/a,5t/a,燃气锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物(按照二氧化氮 计算)也在附录 A 中的风险物质清单内,其临界量分别是 2.5t、1t,那么在风险评估报 告中还要认定二氧化硫、氮氧化物是风险物质吗?像这种排放废气的企业,如果二氧化 硫、氮氧化物是风险物质,那么 Q 值如何计算,年排放量/临界量吗?
回复:
在风险物质识别过程中,二氧化硫和氮氧化物作为有毒气体,主要指纯物质。涉及 “三废”污染物主要参考《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)附录 A 第 七和第八部分,锅炉产生废气危害小,如果一家企业无其他风险物质,仅涉及锅炉产生 的二氧化硫和氮氧化物等废气,可直接按照 Q 小于 1 计,以 Q0 表示。

2、燃气锅炉废气是否需要自动监测

来信:根据大气污染防治法,重点排污单位应当安装自动监测设备并与环保部门联网。重 点排污单位名录由环保部门根据区域大气环境承载力、污染物总量控制指标及排污单位 排放的污染物种类、数量和浓度等确定后公布。问题如下:纳入重点排污单位名录的企 业排放的燃气锅炉废气,是否需要安装自动监测设备进行监测?如是,环保部门是否应当发文明确安装哪些污染因子的自动监测设备?
回复:1、按照《中华人民共和国大气污染防治法》有关规定,重点排污单位应当安装大气 污染物排放自动监测设备,与生态环境部门的监控设备联网。2、安装、使用、管理等具体要求,按照生态环境部门核发的排污许可证及《排污单 位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)有关规定执行。 3、地方生态环境部门有相关规定的,从其规定

3、关于锅炉监测位置咨询的回复
来信:监测对象是执行《锅炉大气污染物排放标准》的锅炉。两台锅炉同时运行,共用一 个烟囱排放,在烟囱上安装有烟气在线监测设备。每台锅炉都装有除尘设备,无脱硫和 脱硝设备。两台锅炉共同为装置提供热源,每台锅炉所用燃料都是燃料油和天然气两用。两台锅炉同时运行时,有时同时使用燃料油,有时同时使用天然气,有时一台使用燃料 油,另一台使用天然气。在监督性监测中,应在什么位置监测,是在共同排放的烟囱上 还是在每台锅炉的除尘器出口的烟道上。对在线监测设备进行比对监测时应在什么位置 监测。假设上述两台锅炉其中一台停运时,另一台在什么位置监测。如果是三台及以上 锅炉共用一个烟囱,如果停运一台,另外两台如何监测。
回复:

一、对于监督性监测(手工监测),原则上需在每台锅炉除尘设备出口分别开展监 测,依据每台锅炉使用燃料确定执行标准限值。当现场条件不允许每台锅炉进行监测时, 可在共用烟囱开展监测,如两台锅炉均使用燃料油为燃料,执行《锅炉大气污染物排放 标准》燃油锅炉排放限值,如两台锅炉均使用天然气或分别使用燃料油和天然气为燃料, 执行《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉排放限值。
二、对于比对监测,《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T 75)规定“在 烟气 CMES 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔数目及采样平台等按 GB/T 16157 要求确定,以供参比方法测试使用。在互不影响的前提下,应尽可能靠近。”
三、 对于多台锅炉共用烟囱或部分锅炉停运的,监测要求同上。

4、有关《锅炉大气污染物排放标准》的咨询

来信:《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中规定天然气锅炉的排气筒高度不 低于 8 米。新建锅炉房的烟囱周围半径 200 米距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建 筑物 3 米以上。在市区新建的燃气锅炉烟囱高度是否应执行超出周围建筑物 3 米以上的 规定(周围 200 米内有很多小区,建筑物高度较高)?关于 20t/h 及以上蒸汽锅炉、14MW 及以上热水锅炉需安装污染物在线监测设备,这个 14MW 是指单台锅炉还是指全厂的锅 炉合计 14MW?例如我供热站有 7 台 2MW 的天然气热水锅炉,废气通过 2 根排气筒排 放,是否需要安装污染物监控设备?
回复:

一、《锅炉大气污染排放标准》(GB 13271-2014)中规定“燃油、燃气锅炉烟囱高 度不低于 8 米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟 囱周围半径 200 米内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物 3 米以上。”根据规定,在 市区内新建的燃气锅炉应执行“新建锅炉房的烟囱周围半径 200 米内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物 3 米以上”的规定。
二、20t/h 及以上蒸汽锅炉、14MW 及以上热水锅炉需安装污染物在线监测设备中的 “14MW 及以上热水锅炉”是指单台锅炉。
三、关于“废气通过 2 根排气筒排放,是否需要安装污染物监控设备”问题,按照 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条“重点排污单位应当安装、使用大气污 染物排放自动监测设备,与环境保护主管部门的监控设备联网,保证监测设备正常运行 并依法公开排放信息。”的规定,以及《国务院关于印发打赢蓝天保卫三年行动计划的 通知》(国发〔2018〕22 号)“排污口高度超过 45 米的高架源,以及石化、化工、包装 印刷、工业涂装等 VOCs 排放重点源,纳入重点排污单位名录,重点地区应于 2019 年底 前基本完成安装烟气自动监控设施,全国应于 2020 年底前基本完成安装烟气自动监控设 施。”的要求,排气筒所在企业如果被列为重点排污单位,则应安装烟气自动监控设施, 否则,无需安装。

来源:环保365
共同点燃
此贴被TA们浏览了634次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表