案例分析:炉膛压力取样防堵装置堵塞,炉膛压力保护误动

2013年12月05日,某公司#5机组炉膛压力高高1、炉膛压力高高2开关动作,保护误动,锅炉MFT。
原因分析:
1.事故后检查发现,炉膛压力高高1、炉膛压力高高2压力开关位于蒸汽吹灰枪附近,受水汽影响非常严重,且两个测点取样管严重堵塞。一般,压力取样装置安装在烟气流动线路的外侧,远离蒸汽吹灰枪,接近炉膛顶部。
2.炉膛压力防堵装置内没有防堵结构,是空罐子,防堵效果很差。事情的发生可能是由于热态的焦或灰堵住取样口,并对取样系统内的空气进行加热,导致压力迅速升高,保护误动。
    3.没有一本规程完整明确提出相关的要求。
《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》(DL/T 435 -2004)第3.2.8条‘炉膛压力检测。……取样点四周不应有吹灰孔等强气流扰动。’仅相对吹灰孔提要求。
《电力建设施工及验收技术规范——第5部分:热工自动化》(DL/T 5190.5-2004)第 4.3.1.4条‘炉膛压力取源部件的位置应符合锅炉厂规定,宜设置在燃烧室火焰中心的上部’;第4.3.3条‘测量带有灰尘或气粉混合物等介质的压力时,应采取具有防堵和/或吹扫结构的取压装置’。强调防堵与吹扫。
《火力发电厂热工自动化就地设备安装、管路及电缆
设计技术规定》(DL/T 518202004)第4.1.11条‘测量带有粉尘的混浊介质的压力时,应设置具有防堵或吹扫结构的取源部件’ 第4.1.12条‘炉膛压力取源部件,宜设置在燃烧室火焰中心的上部(具体位置由锅炉厂确定),取源部件应具有防堵或吹扫设施’。要求几乎完成同上一条。

暴露问题:
(1)未考虑到吹灰器蒸汽对炉膛压力取样管的影响。
(2)对基建器期间对防堵装置验收不严格、或不清楚其原理。(3)对相关规程不熟悉。
防范措施:
(1)远离蒸汽吹灰枪,在炉膛火焰中心中上部、气流扰动小的地方重新选择合适的炉膛压力取样点(烟气气流外上部,接近炉顶)。
(2)更换不合格的防堵装置或加装吹扫装置。
(3)、取样筒倾角大于450的要求,取样筒口光滑。
(4)参考《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T 774-2015)第5.4.2.3.3条要求,细化现场设备定期工作内容,加强取样管路定期吹灰、利用停炉机会对炉膛内部取样口进行检查、清理积灰、结焦体。