供热及几种常见热负荷单位的计算
(一)几种常见热负荷单位的计算
锅炉中常见的热负荷单位有很多种,最常见的四种有:大卡(kcal)、瓦(W)、千瓦(kW)、吨蒸发量(t/h)。下面对这四种常见热负荷单位做简单的介绍。
1、 大卡(kcal) 大卡也称千卡,1千卡的热量等于将1公斤的纯水升高或降低1摄氏度,所吸收或放出的热量。1kcal=4.18kJ ;1kcal/h=1.163W。
2、 瓦(W) 瓦特是国际单位制的功率单位。瓦特的定义是1焦耳/秒(1J/s),即每秒消耗的能量的速率。瓦(W)在供暖热负荷计算中更为常见,Q=q×S,其中Q为供暖热负荷,q为单位面积热负荷指标,S为供暖面积。q按照供暖热指标的推荐值选取。
3、 千瓦(kW) 供暖热指标推荐值 | 建筑类型 | 供暖热指标(W/㎡) | 未采取节能措施 | 采取节能措施 | 住宅 | 58~64 | 40~45 | 居住区综合 | 60~67 | 45~55 | 学校、办公 | 60~80 | 50~70 | 医院、托幼 | 65~80 | 55~70 | 旅馆 | 60~70 | 50~60 | 商店 | 65~80 | 55~70 | 食堂、餐厅 | 115~140 | 100~130 | 影剧院、展览馆 | 95~115 | 80~105 | 大礼堂、体育馆 | 115~165 | 100~150 | 注:表中数值适用于我国东北、华北、西北地区; | 热指标中已包括约5%的管网热损失。 | 本表摘自CJJ 34-2010《城镇供热管网设计规范》 |
千瓦(kW)做为热量单位在锅炉领域中广泛应用,早期为电的功率单位,因此在电锅炉领域中应用更为广泛。这里着重说明一下千瓦(kW)和度(kWh)的区别。千瓦(kW)为功率单位,度(kWh)为功的单位。1度=1kWh=3.6×106J,即功率为1kW的电锅炉使用一小时消耗1度电。
4、 吨蒸发量(t/h) 吨蒸发量本身就是一个非标单位,它代表供暖锅炉的容量的一个单位,蒸吨/小时就是每小时能蒸发1吨的水化为水汽提供热量供暖。我们常说的1吨锅炉,并不是说锅炉的重量是1吨,而是这台锅炉每小时所产生的蒸汽量。蒸汽量所产生的蒸汽负荷并不是固定的,与所需蒸汽的状态、压力、温度等有关,我们平常说到的蒸汽通常指的是饱和蒸汽。我们都知道蒸汽是由水气化产生的,蒸汽负荷主要与水的气化潜热有关。下面我们简单来说一下蒸汽负荷的算法。
以1t/h的锅炉所需蒸汽温度为130℃为例,1t/h]功率是单位时间作的功,它本身不是能量,只能说明单位时间内可以释放能量的大小。
而焦耳、千卡、BTU是能量大小值,与时间无关。功率是表示设备的强度,力量。而能量是表示消耗能源的数值。10KW的设备1小时释放的能量与5KW]利用第四节中的功率与热能的关系 1kwh=859.84Kcal可以方便地把热功率改成热负荷的表现形式。也可以用1BTU=0.252074Kcal=0.000293Kwh的公司方便地把英文说明书中的热负荷换算成公制功率。
也可以利用上列各比例数字,方便地从热负荷,转换成热功率。
六、能耗表的确定。
<span]以上所讲的基础都是为了做出一张能耗表,也就是加热设备如何确定燃烧过程只能感的所需电力,燃油,气体的理论数字(当然要包燃烧功率考虑进去)。
1、用电设备的耗能计算,电加热设备耗能与耳朵热功率有关每千瓦,每小时用电1KWh(千瓦时)简称1度。简便计算公式:
C(耗能量)=WS (功率X时间)
2、液体燃料的消耗计算。 首先要了解各种燃料热焓值。 A、汽油10500Kcal/kg B、轻柴油11000Kcal/kg C、酒精7000Kcal/kg D、石油液化气11700Kcal/kg
再计算加热设备的功率与每小时发热量。 如35KW燃液化气为 35kwh=30000Kcal 折算耗液化气为30000Kcal/11700kcal/kg=2.56kg 也就是标准状况下每小时燃石油液化气2.56kg.
3、气体燃料的计算。 首先要了解各种气体燃料热焓值。 A、1.2煤气 4000kcal/m3 B、天然气 8400 kcal/m3 C、燃炉煤气 2000 kcal/m3
再计算加热设备的功率与每小时发热量。 如35kw燃天然气为35KWh=30000kcal 折算耗天然气为30000Kcal/8400kcal/ m3=3.6 m3
4、蒸汽的耗量计算。 首先了解蒸汽规定0.2Mpa,小于127℃。 每吨热焓值900000kcal,每kg热焓值600kcal/kg,如35kw蒸柜耗气的计算为: 35kwh=35*859.846=30000kcal 30000kcal/600kcal/kg=50kg 也就是35kw蒸柜耗量汽每小时50kg。 内容来源:热电与新能源产业 |