中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: W-DK3/01检漏器损坏如何判断 [打印本页]

作者: xiaowei    时间: 2009-6-9 14:43
标题: W-DK3/01检漏器损坏如何判断
一台G70机配W-DK3/01检漏器在检漏控制中2脚始终没有电压输出,V1阀不能得电进气对V2阀检测。
单独对点火阀和V1阀强制通电检测检漏压力开关,压力开关动作均正常,在这种情况下可以判断是检漏器本身故障吗

另请如有W-DK3/01检漏器内部图纸请发到我的邮箱xiaowei5065@163.com 再次多谢!
作者: 燃烧燃烧    时间: 2009-6-17 09:43
这种情况下W-DK3/01检漏器坏的可能性比较大,W-DK3/01检漏器图纸本网站上应该有的,你可以在网站上搜索一下!
[此贴子已经被作者于2009-6-17 16:03:31编辑过]

作者: lyt    时间: 2009-7-2 07:30
内面焊点脱焊了,找一位师傅焊一下
作者: sanxian    时间: 2009-7-9 13:19
不了解此种捡漏

作者: ljr_7510    时间: 2010-12-25 21:08
2脚凸轮开关对应的弹片活动一下可能就好了
作者: bsjasd    时间: 2015-3-25 13:40
不是特例了




欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4