中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火 [打印本页]

作者: 悟生    时间: 2017-8-6 19:16
标题: 奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火
本帖最后由 沃姆韦尔丁大伟 于 2018-1-2 13:10 编辑

奥林燃烧器能正常启停,但在运行中不能根据负荷变化自动转换大小火,什么原因?怎么处理?:):)



补充7楼问题:燃烧器能正常的启动转换大火。但是到了使用温度不会自己转回小火,直到到了停炉温度直接在大火停炉,锅炉控制器的信号已经给了控制器。在控制器上短接小火,也不会自己回小火。
(, 下载次数: 45)


作者: wx_z7EUa    时间: 2017-8-8 13:55
什么控制器,有比调吗
作者: 让世界充满爱    时间: 2017-8-8 16:09
先检查信号,测下当到达大小火转换设定值看有没有信号给出,然后检查一下设定值是否正常。
作者: 北京burner    时间: 2017-8-28 10:00
你可以先用短接线试一试大小火信号是不是正常
作者: 北京burner    时间: 2017-8-28 10:01
具体使用的是哪个控制器?BT系列还是西门子的?
作者: dongyidiandian    时间: 2017-10-12 13:58
西门子控制器在X5-03的端子1,4是锅炉压力开关,2是大火,3是小火
作者: 咚咚锵咚咚锵    时间: 2018-1-2 09:26
我现在这台机器也这个样子,好像是参数的问题,哪位大神能给破解此题啊
作者: wx_z7EUa    时间: 2018-1-2 12:05
自动状态比调仪调节,仪表正常吗。手动状态能不能调整。
作者: 江南    时间: 2018-1-2 12:25
咚咚锵咚咚锵 发表于 2018-1-2 09:26
我现在这台机器也这个样子,好像是参数的问题,哪位大神能给破解此题啊

可以补充详细的信息

作者: 咚咚锵咚咚锵    时间: 2018-1-2 12:47
江南 发表于 2018-1-2 12:25
可以补充详细的信息

燃烧器能正常的启动转换大火。但是到了使用温度不会自己转回小火,直到到了停炉温度直接在大火停炉,锅炉控制器的信号已经给了控制器。在控制器上短接小火,也不会自己回小火
作者: 海纳百川    时间: 2018-1-2 15:07
机械比调,将小负荷凸轮调的和大负荷刻度一样了吧 ?
作者: 海纳百川    时间: 2018-1-2 15:08
电子比调,那可能就多了
作者: 海纳百川    时间: 2018-1-2 15:10
电子比调参数选择的问题吧,控制方式参数选择有误,
作者: 咚咚锵咚咚锵    时间: 2018-1-3 12:00
dongyidiandian 发表于 2017-10-12 13:58
西门子控制器在X5-03的端子1,4是锅炉压力开关,2是大火,3是小火

大神,lmv52·400b2控制器那些接线端子都是干嘛的,详细说下好吗

作者: pld666666    时间: 2018-1-15 12:50
控制柜的大小火转换的中间继电器或者plc输出是不是有问题,也可查看下
作者: 王震旭    时间: 2018-1-15 16:55
怎么才能发帖




欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4