中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 咨询大神吗,利雅路RS410燃烧器调试 [打印本页]

作者: 18253469199    时间: 2017-11-21 08:36
标题: 咨询大神吗,利雅路RS410燃烧器调试
利雅路RS410的燃烧器安全阀和过滤器之间有个自带的减压阀,这个减压阀要求进口压力是多少,跟燃烧器所需压力一样吗,现在的情况是燃烧器一增大出力,过滤器前的燃气压力就会变得很小,天然气管道上还有个减压阀,可不可以把燃烧器上面的这个拆掉?各位大神给出出招:)~~
作者: 快乐幸福    时间: 2017-11-21 09:10
调压阀的弹簧要换成10―12千帕的,机器本身带的是1―3千帕的。
作者: 18253469199    时间: 2017-11-21 09:53
快乐幸福 发表于 2017-11-21 09:10
调压阀的弹簧要换成10―12千帕的,机器本身带的是1―3千帕的。

进口是1-3KPa还是出口啊,我把调压阀调到最大了,是不是就成直通了
作者: 快乐幸福    时间: 2017-11-21 09:55
18253469199 发表于 2017-11-21 09:53
进口是1-3KPa还是出口啊,我把调压阀调到最大了,是不是就成直通了

你得确定压力,没说清楚,压力是多少,来多上,调压阀后多少。你要搞清楚。
作者: 18253469199    时间: 2017-11-21 10:16
快乐幸福 发表于 2017-11-21 09:55
你得确定压力,没说清楚,压力是多少,来多上,调压阀后多少。你要搞清楚。

燃烧器需要的是10kpa,管道供给的压力也是10kpa,自带的这个调压阀应该只是起一个稳压作用,燃烧器以增加火力,管道压力就变成2kpa了,跟这个调压阀有关系吗,还有总需要流量是360,气化器气化量是1000方,没有辅助加热,跟这有关系吗
作者: 快乐幸福    时间: 2017-11-21 10:18
那可以拆除的,正常压力可以调个20千帕,通过他减压也行
作者: 18253469199    时间: 2017-11-21 10:22
快乐幸福 发表于 2017-11-21 10:18
那可以拆除的,正常压力可以调个20千帕,通过他减压也行

现在主要的问题是一增加火力,主管道的压力就下降的很多,是不是流量达不到,气化量达不到啊,夜晚温度-5度
作者: 永远纪念周恩来    时间: 2017-12-5 16:20
气化量跟不上,加上电加热气化就好了
作者: 106126    时间: 2018-10-6 15:13
流量不够,看气化站处压力表是否降低很大,如果降低大就是气化量不足,管道压力应道高于炉子要求压力,设置15-20就可以。