中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
TBG800ME点火变压器送电,控制器白屏,求解决办法(燃烧器网微信群解答)
[打印本页]
作者:
沃姆韦尔2017
时间:
2017-12-11 09:51
标题:
TBG800ME点火变压器送电,控制器白屏,求解决办法(燃烧器网微信群解答)
TBG800ME点火变压器送电,控制器白屏,求解决办法(燃烧器网微信群解答)
————— 2017-12-10 —————
济南东宇魏玉龙 16:34
各位老板,TBG800ME点火变压器一送电,控制器就白屏,单独送电也这样,断开点火变压器就没事,锅炉和燃烧器都做了接地还是不行!请问谁有好的解决办法吗?
郭克圣 16:36
什么控制器
济南东宇魏玉龙 16:36
BT320
郭克圣 16:39
点火变压器不是在点火时才通电
济南东宇魏玉龙 16:41
是的,怀疑点火变压器干扰,便单独送电,发现一送,控制就会白屏
济南东宇魏玉龙 16:42
但锅炉及燃烧器都接了地线
郭克圣 16:42
控制器接地了吗
济南东宇魏玉龙 16:43
接了
无锡格林博特宋龙龙 16:49
把锅炉的地与燃烧器的地分开试试!
郭克圣 16:50
我遇见过,控制器不接地。不工作。
沈阳威远张利新 16:58
变压有问题了
郭克圣 16:58
代换法试吧
北京蓝姆泰克吴刚 17:32
百特燃烧机都是单极点火,燃烧机本体是回路,所以接地是必须的,而且要达到标准,接地桩的阻值要低于2.5欧姆,
北京蓝姆泰克吴刚 17:32
简单的查根棍,或者搭接是不行的,
北京蓝姆泰克吴刚 17:34
点火变压器工作的时候,至少8000伏特,燃烧机本体作为回路,如果不是充分有效的接地,高压电就会对燃烧机上的电器有干扰,那么控制器和面板首当其冲的收到影响。