中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: ELCO牌的Etamatic点火控制器故障求助 [打印本页]

作者: jy02062499    时间: 2018-8-28 17:21
标题: ELCO牌的Etamatic点火控制器故障求助
本帖最后由 jy02062499 于 2018-8-28 17:28 编辑

目前我厂使用两台ELCO牌的14吨柴油锅炉,其中一台不时出现H009及H004故障代码,时而有H370的故障,马上复位后又能正常开启一段时间,想咨询一下各位大神,有知道相关故障的具体原因吗?另外火焰探测器及其他外围设备元件均用新件替换过,但结果仍是一样。{:1_109:}

作者: 耗天15802892257    时间: 2018-8-28 20:56
明天早上上班10点后电话联系,15802892257
作者: zdtsypcx    时间: 2018-8-29 06:38
先查这种控制器报的故障码和它对应的诊断码,必须有它的“用户操作说明”。
这方面兰姆泰克的吴总是权威!
作者: zdtsypcx    时间: 2018-8-29 06:41
这种控制器多用在大功率的燃烧器上,一般接触较少::L
作者: zdtsypcx    时间: 2018-8-29 06:48
BT300系列的控制器,H004表述是“运行中火焰被吹灭”,H009表述是“安全时间火焰没有出现”,这些不知对你有没有参考。