燃烧控制器用于单段或双段式中小容量(最高 350KW)燃气燃烧器的间歇式操作。
LME… 系列控制器适用于将燃烧控制器配套使用 OEM 工厂。
LME…用于单段或双段的燃气燃烧器在启动和间歇式运行期间的监测控制。火焰监控通
过离子棒或火焰探测器 QRA 及辅助设备 AGQ3 或使用蓝火焰探测器 QRC。根据外壳的
尺寸规格, LME... 与 LGB 和 LMG 是一样的燃烧控制器(参考 «型号总览»)
- 燃烧控制器符合 EN 298 标准
- 强排风燃烧器符合 EN 676 标准
- 欠压检测
- 用空气压力开关监测启动和运行时的空气压力
- 便捷的远程复位
- 多种颜色显示错误状态和操作状态的信息
- 限定次数的重复循环
- 精确的控制顺序是由于使用数字信号处理方式
- 24 小时连续运行后须停机一次
为避免人身伤害, 损坏财产和环境。下列注意事项必须遵循:
不要擅自打开、乱动或改动控制器单元。
 所有行为(装备, 安装 和售后服务等) 必须由专业人员来完成。
 在 LME…的连接区域改变任何接线之前,使控制器完全与主电源绝缘(两极断开)。
 给燃烧控制器的接线柱提供充足的保护,确保控制器不受电击的危险。
 检查空气压力开关连接线是否短路 (接线端 3, 6 和 11)
 按锁定复位按钮为手动 (所需压力不超过 10N)不允许使用其他任何工具或是尖状物
体。
 坠落或撞击会影响安全功能。这样的控制器不能运作, 即使外观没有任何损失。
 每次的工作都应该这样执行(装备, 安装,售后服务等), 检查确认接线的有序确保
安全«调试注意事项»