中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 大家来找茬,找出现场图片中的问题点 [打印本页]

作者: 江南    时间: 2018-10-4 08:40
标题: 大家来找茬,找出现场图片中的问题点
大家来找茬,找出现场图片中的问题点
作者: 江南    时间: 2018-10-5 08:24
标题: 【幸运抢楼】ZEECO中国@国庆献礼:漫漫七天国庆长假,来一起分享朋友圈抢幸运楼层吧!
ZEECO中国@中国燃烧器网热能学院 微信群上的聊天记录如下,请查收。
————— 2018-10-04 —————
山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:39
无捡漏,无高燃气压力保护,无流量计,线路混乱

沈阳王凯 09:39
一个单电磁阀,没法装捡漏

山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:41
减压阀选型过大

苏州天时翟军社 09:43
除了上面说的另外,还没有过滤器

苏州天时翟军社 09:43
那个是稳压阀

山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:43
口径不匹配

安阳方快王鹏 09:44
进气燃气管太细了

山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:48
没有燃气压力表

山东泰山玻纤郭克圣13563807750 09:49
燃烧器悬空,应该有支撑

杭州特富沈国荣 12:43
@北京-DML-Ternence 这个减压阀带过滤器的,这个应该是非标燃气,不是天然气,否则利雅路应该标配双阀组的!前端管径小肯定是压力高,但是也不应该配大减压阀!应该配小减压阀后扩大口径,这样比较稳定!没有双阀组肯定不能安全使用,流量计倒是可以装在前端计量站或调压撬里!或气化站后。捡漏出力小于1200kw目前可以不装。

杭州特富沈国荣 12:44
这个配置真是奇葩配置!做的人估计也没有安全意识!

杭州特富沈国荣 12:52
(, 下载次数: 33)

作者: 冷凝燃气锅炉    时间: 2018-10-5 19:37
一看就是非专业人员不知道从那整来二手燃烧器,然后自行配置,这样干会出大事的
作者: 阳光男孩    时间: 2018-10-5 20:09
没有燃气电磁阀组及压力保护及检漏系统线路杂乱
作者: 阿汤燃烧机    时间: 2018-10-5 20:39
必须装双电磁阀,二手的最好要装检漏,电线太乱也太烂了。
作者: 中国燃烧器网丁    时间: 2018-10-8 09:43
ZEECO中国@中国燃烧器网热能学院 微信群上的聊天记录如下,请查收。

————— 2018-10-04 —————


黄拥军 长沙美盛机电  17:29

不说其他的,燃气阀组和燃气管道离锅炉前烟室太近,布置不合理,不方便检修更存在严重安全隐患。

黄拥军 长沙美盛机电  17:30

锅炉前烟室是高温区




欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4