中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 一个锅炉房最多允许安装几台承压锅炉(包括燃气锅炉) [打印本页]

作者: 江南    时间: 2018-11-18 10:59
标题: 一个锅炉房最多允许安装几台承压锅炉(包括燃气锅炉)
一个锅炉房最多允许安装几台承压锅炉(包括燃气锅炉)?

(, 下载次数: 24)
(图片来源于最美锅炉房照片集)


一排排的锅炉+燃烧器确实好看!
但,也是想到一个问题?
一个锅炉房最多允许安装几台承压锅炉(包括燃气锅炉)?
悬赏求解!







作者: A-菏锅集团-陈友    时间: 2018-11-18 13:12
《锅炉房设计规范》GB50041-2008 对于一个锅炉房最多允许安装几台承压锅炉的规定:
3.0.12 锅炉台数和容量的确定,应符合下列要求:
1、锅炉台数和容量应按所有运行锅炉在额定蒸发量或热功率时,能满足锅炉房最大计算热负荷;
2、应保证锅炉房在较高或较低热负荷运行工况下能安全运行,并应使锅炉台数、额定蒸发量或热功率和其他运行性能均能有效地适应热负荷变化,且应考虑全年热负荷低峰期锅炉机组的运行工况;
3、锅炉房的锅炉台数不宜少于2台,但当选用1台锅炉能满足热负荷和检修需要时,可只设置
1台;
4、锅炉房的锅炉总台数,对新建锅炉房不宜超过5台;扩建和改建时,总台数不宜超过7台;非
独立锅炉房,不宜超过4台;
百度搜索(
作者: 萧晓    时间: 2018-11-18 13:32
锅炉房的锅炉总台数,对新建锅炉房不宜超过5台;扩建和改建时,总台数不宜超过7台;非独立锅炉房,不宜超过4台;