九江陈光明:
缺少风压保护才会有这样的结果,多危险!
上海颐锦-毓邦-张毅:
@无锡沃姆韦尔马伟 没炸,万幸
北京蓝姆泰克吴刚:
另外看下,风机的转向,
泰安兰博基尼张华:
危险
南阳油田机械周学冬:
如果是大炉子,就麻烦了
安阳福士德刘军平:
这可不是玩的
安阳方快王鹏:
背压大,风机反转,看着烧的不是天然气吧
上海于廷:
做个防回火保护
上海于廷:
没风压 程序应该不会走下去吧
上海于廷:
是不是全预混 毡筒的啊
美国RAYPAK锅炉田明:
看样子没有烟压开关,更没有防回火装置。
杭州特富沈国荣:
这个回火装置是很难装的,但是风压和烟道门是可以装的!再一个就是点火功率是否太大!
石家庄(德联科技)-高华:
⚠️风机反转有时候也不报警(6吨进口机器,标准配置,上线维修锅炉房不知道),最严重的一次大火小火烧了2个多小时才发现,肯定一氧化碳严重超标,如果此时烟箱漏烟气就太危险了⚠️,我们遇到几次了,在今后的自控系统中加装“相序保护”是否有必要?我们已经开始执行了。大家探讨
上海于廷:
这个燃烧器不会真没有风压开关吧
苏州天时翟军社:
[动画表情]
苏州天时翟军社:
一体机应该增加相序保护
杭州特富沈国荣:
风压开关的设置值不到位@@河北佰德热力-高华
洛阳瑞昌王文奇:
烧煤粉的燃烧器氮氧化物最低能做到多少mg?
北京泷涛环境张昕:
200就是很完美了
北京泷涛环境张昕:
加OFA
上海凌云瑞升徐维宴:
上海外高桥第三电厂,燃煤锅炉发电机组,NOx在20mg以内。
浙大天元方毅波:
看具体情况,跟煤种、锅炉燃烧新式,锅炉大小都有关系
北京泷涛环境张昕:
光源头控制,降不下来吧
石家庄(德联科技)-高华:
@杭州-特富-沈国荣今后注意,中小机器调试也要精细一点 
杭州特富沈国荣:
是的