中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
水系统,主电源是和燃烧器电源同一电源,现在燃烧器总点不着火
[打印本页]
作者:
江南
时间:
2019-3-2 09:06
标题:
水系统,主电源是和燃烧器电源同一电源,现在燃烧器总点不着火
砥砺前行:
各位大神,锅炉房内有一变频给水系统,主电源是和燃烧器电源同一电源,现在燃烧器总点不着火,应该是变频有干扰,哪位大神处理过这样的问题,请指教一下,感激不尽。
僧:
不应该是变频器干扰的
王洪生15846172333:
燃烧器控制器电源上抗干扰设备
风行:
现在好多锅炉给水都是用变频的了,没发觉有影响
袁杰煌:
做好接地了吗
海阔天空:
@砥砺前行 ,补水变频器输出端加电源滤波器会有改观
砥砺前行:
现在变频器关掉,燃烧器运行就正常了
A低氮冷凝锅炉(李库)13932264378:
1.333就可以了
海阔天空:
@砥砺前行 ,那就是电源干扰
砥砺前行:
@A低氮冷凝锅炉(李库)13932264378 1.333是啥
僧:
西门子 的程控器
A曾凡松A:
@A砥砺前行 你把控制信号的火线换项试试
砥砺前行:
@安阳福士德锅炉曾凡松 零和火对调?
A曾凡松A:
不是
A曾凡松A:
假如原来控制信号的火线在A项,你现在换到B或者C试试
砥砺前行:
@安阳福士德锅炉曾凡松 👌
A低氮冷凝锅炉(李库)13932264378:
@A砥砺前行 换机械式程控盒
砥砺前行:
rs70的机器,换很麻烦,想找个简便的方法
A低氮冷凝锅炉(李库)13932264378:
没有简便方法
海阔天空:
可以换成813.1试试
创硕热能-胡虎克:
检查一下是否零地共用
A曾凡松A:
@A砥砺前行 你只需要把你的控制器的进线中的火线换项就行了
砥砺前行:
@宁波_创硕热能-胡虎克 是共用了
创硕热能-胡虎克:
拆地线或零地接到一起
创硕热能-胡虎克:
这种情况是利亚路的通病
僧:
@A砥砺前行 变频器是多大功率的,电机是多大功率的,线径是多少的?你是不是电机工作把电压拉低了
创硕热能-胡虎克:
这种情况换相线一般没用
安徽博瑞特徐尚明:
这种情况我遇到过,我是从控制柜单独穿管布了一根二芯屏蔽线就oK了
创硕热能-胡虎克:
嗯,控制电源加滤波器,然后地线拆掉就能排除掉了
创硕热能-胡虎克:
@徐尚明 你这个方法也是一劳永逸
安徽博瑞特徐尚明:
加滤波器也不行,当时我也加了,不行才换线的。
砥砺前行:
@僧 不是,都是非常小
作者:
A燃烧器
时间:
2019-3-2 09:14
第一种方法:加一个变频器抗干扰底座。第二种方法:把变频器与燃烧器的地线分开。
第三种方法:把变频器与燃烧器主电源线要分开敷设,不能公用同一电缆沟。
欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/)
Powered by Discuz! X3.4