中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 一种简易燃气执行器故障处理案例 [打印本页]

作者: wx_z7EUa    时间: 2019-4-29 21:29
标题: 一种简易燃气执行器故障处理案例
本帖最后由 wx_z7EUa 于 2019-4-30 18:02 编辑

故障现象:热风炉温度不受控制,运行几分钟即发生超温。不受工艺控制要求进行温度调节。排除温度控制仪表、热电偶、继电器故障后。经过检查发现,电动执行器动作正常。阀芯不随执行器动作而随动。造成燃烧器的天然气进气流量不受控制。。 (, 下载次数: 51)

(, 下载次数: 58)
发现该处阀芯中心轴  压紧螺丝松动,锁不紧。紧固后,运行几日故障反复。

(, 下载次数: 57)
后期对顶丝进行了加粗,加大顶丝力度。增加其扭力耐受值。
效果明显,故障消失。
后期未在出现该类故障。

该执行器机械结构归于简单,没有阀位反馈。容易发生卡顿等问题,在现场使用该类执行器和执行阀时需要严格确认设备超温保护功能。防止该阀卡住时、超温保护不能有效保护。造成高温气体进入工艺风道,发生设备顺坏和财产损失。