中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 西门子LMV27.100A2定时重启的问题 [打印本页]

作者: fjhyd1    时间: 2019-7-26 16:48
标题: 西门子LMV27.100A2定时重启的问题
燃烧机现使用的西门子LMV27.100A2,在连续长时间运行时每24小时就会出现燃烧机自动关机后再自动开机,这是什么原因,是参数设置有问题?能否取消?软件版本号是0340

作者: fjhyd1    时间: 2019-7-27 11:31
现在的lmv27有239的強制间隔运行这功能吗?找不到这个参数来关闭
作者: ricky_pei    时间: 2019-8-3 08:11
LMV27.100A2是一款间歇运行控制器,运行24小时之后自动会停机然后重启,239参数无法修改。
只有LMV37.400A2才支持连续运行,通过239参数关闭强制间歇运行功能。
作者: 江阴市鑫祺热能    时间: 2019-9-4 15:20
应该是内部做死的,没法设定参数。需要说明书联系我。QQ:641116383
作者: 冬斯燃烧机配件    时间: 2020-1-9 17:27
我是德国冬斯的燃烧机配件,原装进口。有需要的联系,18530029659(微信同号)。
作者: 多多    时间: 2020-7-13 13:42
控制器不是因为时间而间歇运行,程序里写死了,主要是因为QRA2电眼需要检测。




欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/) Powered by Discuz! X3.4