标题: 0.5T的天然气立式蒸汽锅炉问题求助! [打印本页]

作者: wx_龙腾四_MRkKp    时间: 2019-10-25 10:07
标题: 0.5T的天然气立式蒸汽锅炉问题求助!
探讨:0.5T的天然气立式蒸汽锅炉,自从安装使用有这么一个现象:如果当时使用完不排污,第二天使用过程中就老报警,水位极低,燃烧机也不启动,如果用完当时排了污,第二天使用注入新水就能正常使用,估计是什么原因?请指教。[抱拳]
作者: 社会复杂我简单    时间: 2019-10-25 10:13
不用的时间把主蒸汽阀关了就好了'
作者: 社会复杂我简单    时间: 2019-10-25 10:14
假水位
作者: 合肥霖胜锅炉燃    时间: 2019-10-25 10:20
这个需要看具体,是不是停炉过后,炉体里面的蒸汽没有放完
作者: ferroli    时间: 2019-10-25 10:27
排污量太小,锅炉里面的水浓度太大!出现假水位,汽水共腾现象,使用时加大排污量!不是一天排一次,是定点定量
作者: wx_学海无_aLl75    时间: 2019-10-25 19:43
请问是那个品牌的立式锅炉?立式贯流锅炉水容积太小,锅炉容积热负荷太大,炉水浓缩倍率较高,炉水含盐量大,若排污量不够,就会产生汽水共腾现象,水位上下剧烈串动,甚至看不清水位,引起低水位报警和极低水位联锁保护。这就是国外贯流锅炉采用自动排污的原因。国内品牌若是手动排污,可根据炉水化验结果进行连续排污,若没有连续排污,采用定期排污只能适当加大排污量或排污次数。具体情况具体分析,具体对待
作者: wx_糖有点_nZ3TB    时间: 2019-10-25 22:18
水质原因,碱度高,造成汽水共腾
作者: 谦逊    时间: 2019-11-16 19:42
这种贯流式锅炉水容量小,停机时炉内温高,第二天水位低,热胀冷缩的原因。