董利军:
Lamtec  BT320  806错误代码谁知道什么意思?
(, 下载次数: 20)
主控制器通道设定不正确什么意思?

哈瑞:
(, 下载次数: 21)
把燃烧曲线彻底删除,然后重新做一遍,在每个负荷位的输出设定时,要等到执行器的反馈跟上来之后 再按确认键保存
如果反馈还没有跟上来,就保存了,那么系统记录的 输出和反馈不一致或者偏差太大,系统会认为不可用或者有问题,就触发报警

董利军:
谢谢