中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
求助控制器风机启动总是转了几秒就停咋回事?
[打印本页]
作者:
Sunshine!
时间:
2019-11-12 13:37
标题:
求助控制器风机启动总是转了几秒就停咋回事?
控制器黄灯亮风机启动转了几秒就停了、反复来回都是这样是怎么回事?
(, 下载次数: 38)
上传
点击文件名下载附件
下载积分: 热能 -1 度
作者:
齐国永锅炉
时间:
2019-11-12 13:51
检查控制电源的开关点及启停的开关点
作者:
让世界充满爱
时间:
2019-11-12 14:17
这不是百得吧
,电源干扰、风压开关查下,通过控制器查询下故障代码
作者:
Sunshine!
时间:
2019-11-12 14:21
让世界充满爱 发表于 2019-11-12 14:17
这不是百得吧,电源干扰、风压开关查下,通过控制器查询下故障代码
是百得哦:lol
作者:
岚蒂斯
时间:
2019-11-12 15:39
检测不到风压,检查风压开关。
作者:
梦境
时间:
2019-11-13 08:44
换个控制器看看吧,控制器坏的可能性比较大
作者:
冬斯燃烧机配件
时间:
2020-1-9 17:32
我是德国冬斯的燃烧机配件,原装进口。有需要的联系,18530029659(微信同号)。