中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 求助控制器风机启动总是转了几秒就停咋回事? [打印本页]

作者: Sunshine!    时间: 2019-11-12 13:37
标题: 求助控制器风机启动总是转了几秒就停咋回事?
控制器黄灯亮风机启动转了几秒就停了、反复来回都是这样是怎么回事?
(, 下载次数: 38)

作者: 齐国永锅炉    时间: 2019-11-12 13:51
检查控制电源的开关点及启停的开关点
作者: 让世界充满爱    时间: 2019-11-12 14:17
这不是百得吧,电源干扰、风压开关查下,通过控制器查询下故障代码
作者: Sunshine!    时间: 2019-11-12 14:21
让世界充满爱 发表于 2019-11-12 14:17
这不是百得吧,电源干扰、风压开关查下,通过控制器查询下故障代码

是百得哦:lol
作者: 岚蒂斯    时间: 2019-11-12 15:39
检测不到风压,检查风压开关。
作者: 梦境    时间: 2019-11-13 08:44
换个控制器看看吧,控制器坏的可能性比较大
作者: 冬斯燃烧机配件    时间: 2020-1-9 17:32