1.防漏电保护
    当设备泄漏电流超过10mA时,保护装置在0. 1秒内就可以切断电源,保证你不会发生触电危险。
2.风压保护
    当烟道堵塞或有倒灌风情况发生时,火焰自动熄灭并关闭燃气阀门。
3.生活热水限温保护
    限定卫生热水温度不超过55℃,以免水系统内结垢及高温热水对人员的烫伤。
4.供暖水双限温保护
    当加温到设定温度后机器会停止工作:当供暖水温达到95℃时,限温保护启动,机器停止燃烧并显示故障代码,同时发出报警声。
5.防冻保护
    当水温低于70℃时,设备自动启动燃烧将系统内的水加热到20℃才停止工作,冬天无人时也不冻坏设备。
6.意外熄火保护
    电离子火焰自动检测装置,当火焰意外熄灭时,自动切断燃气供应并报警提示。
7.低水压保护
    水压过低时机器不会启动,只有当流量达到2. 5L\min时才可以启动淋浴系统。
8.超压自动保护
    当采暖系统压力过高,超过3kgcm或0.3mpa时,安全阀自动泄压,达到保护采暖系统正常运行。
9.自动排气保护
    机器内装有自动排气阀,当采暖系统内有空气时,可以自动排出,保证正常供暖。
10.预清扫功能点火前预先抽出残余气体并防止爆燃。
11.停电复位保护
     当机器意外断电24小时内,仍可记忆自编程序,电力恢复时,自动运行自编程序。
12.停气手动恢复保护
     当意外断气时,机器会自动停止工作,处于停机状态,来气后不能自动恢复,须手动才能恢复工作状态。停气手动恢复主要是出于安全考虑,使用户有安全感。
13.防意外过热保护
     当燃烧异常时,防干烧保护装置自动关机,停止燃烧。
14.延时保护
     壁挂炉达到设定温度后,为防止频繁启动,保证安全运行,壁挂炉燃烧停止时会延时运转5分钟,然后循环泵会停5分钟,运行4分钟的周期循环。
15.水泵防卡滞功能
     每待机24小时,水泵自动运转1分钟有效防止水路阻塞、水泵卡滞。
16.水泵旁路保护功能
     当供暖主回路意外关闭,水路循环停止时,旁通阀自动打开以保护系统及水泵。
17.防高压干扰保护功能
     有效防止脉冲点火装置产生的15KV高压导致控制系统“死机”;有效防止电压不稳给控制系统造成的不稳定。
18.微负压燃烧
    燃烧室内气压低于大气压强,防止废气向室内泄露。
19.防潮湿保
     IPS4D绝缘保护等级,采暖炉可在潮湿和环境恶劣的条件下使用。
20.三秒钟延时保护
     燃烧后彻底排出炉膛内的残留气体,防止废气倒流室。