厂家做燃气壁挂炉保养的优势是什么?

      基于厂家对产品的熟悉程度,指定一系列针对壁挂炉的保养规范,照顾到所有产品可能出现的问题,保养工作将严格按照规范执行。对旗下售后人员进行长期且定期的培训,所有参与保养的售后人员均有5年一线售后、保养、维护的经验。
您可以通过电话预约,之后我们的客服将在一个工作日内与您联系,并且与您约定好上门保养的时间。我们的售后人员将在约定的时间为您上门做壁挂炉保养。

燃气壁挂炉故障及排除方法
      壁挂炉的维修方法,首先必须掌握壁挂炉工作的基本原理和工作流程,安装要求,使用调试方法及维护保养知识;其次要有丰富的实践经验,才能对各种故障现象进行分析判断,并消除故障;再次必须有较强的动手能力,才能正确拆装各种部件。
室温上不去的原因有以下几点
a.暖气片的散热量不够,此故障极易发生在更换暖气片的用户家里。
将暖气片大改小,使暖气片散发的热量不足以弥补房间的热损失。
b.湿房未干,由于墙体较湿,所含水分需要汽化而吸收大量的热,
因此室温上不去,烤房约需一周的时间。
c.开开停停,室温未达到平衡就关机,而前期散发的热量也因户间传热被外界所吸收,
因此始终达不到要求的温度。
d.上下左右邻居未供暖,热量的散失较大。
工作原理
       当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧,通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过散热器散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。


工作过程
     采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。