中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 房子大小和壁挂炉选型真有关系吗? [打印本页]

作者: 静jing    时间: 2020-3-3 16:04
标题: 房子大小和壁挂炉选型真有关系吗?
房子大小和壁挂炉选型真有关系吗?
不管是终端客户,还是暖通行业的很多“专业”销售人员,时常会提及“我们家房子100平米,需要多大的壁挂炉合适”这种看似非常合理问题;事实上,问的不在行,回答的也基本不专业。下面我们从壁挂炉输出功率的角度简要分析一下。


从采暖的角度讲,壁挂炉首先应该能够满足采暖需求,因此我们首先要估算一下房子采暖热负荷的大小。
1、  城镇建筑采暖热负荷的估算
不管是老建筑还是新建建筑,基本满足当时国家的相关建筑标准,因此建筑采暖耗热量可以按照《城市管网热力设计规范》CJJ 34-2010规定(表1)来估算,必要时可以乘上一个修正系数。


2、“煤改气”用户的实际采暖热负荷
京津冀地区“煤改气”的户型以平房为主,供暖面积一般在80㎡~200㎡之间。虽然下表中用户的外墙有保温层,但是从建筑结构方面分析,也属于非节能建筑。表2为部分北方地区用户提供的实际运行数据,而“建筑采暖耗热量”是根据用户提供的数据通过计算而来。


综上所述,通过比较《城市管网热力设计规范》的热负荷给定值和农村采用保温后平房热负荷的实测热负荷,我们认为北方住宅的采暖热负荷估算值可以采用40-64 W/㎡。当农村平房没有保温层时,热负荷可以在上述估算值基础上乘以系数2。


如果以上面最大户型7#来做参考,其实际热负荷为14.5千瓦(=250*58.3/1000),远小于一般壁挂炉的输出功率24千瓦,而24千瓦壁挂炉是家用采暖热水壁挂炉市场上销售量最大的产品,原因是什么呢?


简要地说,如果在冬季满足家庭生活热水10升/分钟的要求,壁挂炉的输出功率约为21千瓦左右(自来水进水温度为10摄氏度,热水出水40摄氏度),远大于一般家庭的采暖热需求。因此,如果按照输出功率选择壁挂炉的话,一般不必考虑采暖需求,而应通过计算生活热水热负荷来选择