1. 存在的问题
石河子供热管网存在“大高差、长距离、高温压”等特点,全市区管网最大高差达到190m,两主力热源向市区输热距离长达15km,严寒期部分老旧管网及换热站压力达到1.3-1.4MPa(设计压力1.6MPa)、一网供水温度达到125℃上限,网源综合调整能力已达上限。在东、西热电关停后,石河子市集中供热面临管网输送能力饱和、热源供热能力接近饱和等状况,需重新根据热负荷分布,进行热源、热网的热量匹配。热力热网运行调度问题等。
2. 改造内容与节能手段
根据热源和热负荷的改变,通过对全市管网进行水力计算后,制定了多热源联网结合分布式变频的供热技术方案,利用全网平衡软件和EZ智能供热操作平台,优化热网调度调整,主要进行了以下方面的节能改造:
a. 监控中心上位软件增设室温采集系统,以便更好的掌握用户供热质量,同时可作为热源调度的参考;
b. 换热站内老旧和缺失的自控设备(温压变、变频器、自控柜等)进行更换;
c. 换热站安装一网电动调节阀和分布式变频泵,利用全网平衡分优软件和EZ智能供热操作平台进行均匀性调节,依据室外温度(同时参考放置到用户侧室温采集器)进行精准调控,可在短时间内实现全网平衡的均匀调控;
d. 多热源联网绿色调度,依据室外温度变化和供水温度要求,延长热源余热回收系统的供热时长,优先利用低品位热源用于集中供热,减少高品位蒸汽的浪费,提高余热回收率与热电系统的网源综合能效。整个采暖季为南热电增加40万GJ乏汽余热回收热量,为天河电厂增加1900万kW·h发电量,提高了热源经济效益;
e. 对二次网水力失调较大的小区进行二网平衡改造,搭建同方物联网云平台,消除小区内水力失调和“大流量小温差”运行等问题,提高用户的供热质量,降低供热系统能耗;
f. 热源循环泵与换热站分布式变频灵活调整,提高管网输送能力,保证严寒期正常供热,降低管网系统的输送电耗;
g. 在项目合作期间,节能服务公司派驻现场工程师,对运行人员进行专业知识培训,提高技术水平与培养节能意识,同时编制运行管理考核制度,提高热源调度及各站运行人员节能降耗的积极性。