中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 关于控制器LME73.000A2的设置问题 [打印本页]

作者: HJL76    时间: 2020-4-9 08:37
标题: 关于控制器LME73.000A2的设置问题
关于控制器LME73.000A2的设置问题
控制器是LME73.000A2,存储卡是PME73.811A2
燃烧机能够正常点火,运行程序走到OP;是一直大火运行。
把设定温控器调到实际温度以下,正常情况下是转小火运行,但是比例马达没反应。
把另外一台控制器换上,系统正常,说明温控器也正常。
此时控制器还需怎么设置吗?
请大神回帖告知,谢谢!

作者: 邹功文    时间: 2020-4-9 08:56
你好,个人建议这种情况可以检查一下比例马达在切换小火的时候是有动作就停止了还是无任何动作,注意观察比例马达的连杆有没有机械性故障。
作者: HJL76    时间: 2020-4-9 09:04
比例马达没有问题,另外一个控制器装上就是好的

作者: 王洪生158461723    时间: 2020-4-9 09:24
两台控制器对比一下设置参数
作者: 中山荣崇    时间: 2020-4-9 10:28
(, 下载次数: 59)
作者: junyan1326    时间: 2020-4-10 08:13
小火转换继电器损坏了可以做一个小技术改造