中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
燃烧机点火干扰故障
[打印本页]
作者:
老陈
时间:
2020-8-31 22:02
标题:
燃烧机点火干扰故障
今天调试一台2吨燃烧机,Lamtec控制器,在点火时,显示屏屏幕抖动,字体扭曲,火焰产生后锁定,显示代码H10安全时间无火焰,是干扰吗?釆取措施,1.点火变压器一次侧两线对调2.燃烧机无地线,三相四线的,零线正常,无电压,将燃机接地端子与锅炉外壳连接临时接地,故障依旧,检查控制器电源零火正确,QRA2M火检,请问群友什么原因造成的?如何解决,谢谢大家[抱拳]
作者:
煜途商贸有限公
时间:
2020-10-5 19:30
UI300是否黑屏?如果黑屏可以基本确定控制器内部线路板接触不良。下方垫一点东西可临时解决!更换控制器了彻底解决!
作者:
王国磊
时间:
2021-1-12 14:08
主要查看点火变压器线路和点火变压器,还有点火探针等是否漏电和接地