中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 求大神告知道森DS 200控制器,报U141故障,该怎么解决啊?(问题已解决) [打印本页]

作者: Sunshine!    时间: 2020-9-9 14:35
标题: 求大神告知道森DS 200控制器,报U141故障,该怎么解决啊?(问题已解决)
求大神告知道森DS 200控制器,报U141故障,该怎么解决啊?
(, 下载次数: 13)

作者: zhdq009    时间: 2020-9-9 14:51
位置反馈变化太快。

作者: 张士凯    时间: 2020-9-9 15:30
如何解决这个通道反馈过快?

作者: zhdq009    时间: 2020-9-9 20:18
先检查伺服电机及角度,连轴固定螺丝,风门及燃气蝶阀驱动装置连杆等情况,再看看燃烧曲线设置参数有无异常,程控器至电机的连线有无异常。
作者: 张士凯    时间: 2020-9-14 11:43
感谢各位大神的解答,问题解决了,也没恢复出厂设置,把参数368从0改成999后,控制器就不报U141故障了