标题: 求大神指教,一台两吨燃气,一台四吨燃气共用主燃气管道故障改进或调整 [打印本页]

作者: 运城吴    时间: 2020-9-14 10:35
标题: 求大神指教,一台两吨燃气,一台四吨燃气共用主燃气管道故障改进或调整
用户一台两吨,一台四吨共用一个主燃气管道。主管道尺寸100,静压25千帕。两吨的分管道50,四吨的100。故障表现为四吨的一开大火,两吨的燃气压力波动较大,动压4千帕,些许震喘,甚至断火。并且大火一直烧不会停火,起压慢。除了调中压,还有哪些需要改进或者调整,求大神指教。
作者: A气化器    时间: 2020-9-14 10:35
首先静态压力25千帕,已经太高了,4吨的燃烧机应该是13-18千帕最好,不能超过元20千帕,两吨的燃烧机一般是7-14千帕,25千帕也已经太高了,前面DN100的减压阀有问题,第一,压力太高,第二流量不够,造成压降太大,管道这个直径是没有问题的
作者: 朱金东    时间: 2020-9-14 11:38
如果静压25,动压4的话,要么管道有堵塞,要么阀组有问题
作者: 运城吴    时间: 2020-9-14 11:40
四吨锅炉影响不会这么大吗?
作者: Sunshine!    时间: 2020-9-14 16:33
100的管子跑420方气,流速25米/s,2吨分管只有50,小了!建议改65或80。(转自燃烧器网周燊)

作者: 运城吴    时间: 2020-9-14 16:39
用户原有一台两吨,一台四吨的普通燃气利雅路燃烧机。管道未改变,原来用着一切正常。所以暂时不太考虑改管道的事,就算改也得燃气公司出面,太麻烦了。
作者: 运城吴    时间: 2020-9-14 16:40
朱金东 发表于 2020-9-14 11:38
如果静压25,动压4的话,要么管道有堵塞,要么阀组有问题

计划检查阀组
作者: 运城吴    时间: 2020-9-14 16:42
A气化器 发表于 2020-9-14 12:24
首先静态压力25千帕,已经太高了,4吨的燃烧机应该是13-18千帕最好,不能超过元20千帕,两吨的燃烧机一般是 ...

非常感谢,明天去现场解决。
作者: 罗建平    时间: 2020-9-17 15:26
这压力其实不低,主要是你主管线细,管线长造成的,除了调中压,还要确定你们的调压柜及管线是否是按六吨及以上设计,能否再升压。
作者: 罗建平    时间: 2020-9-17 15:28
主调压柜过滤器是否堵
作者: sqlovebook    时间: 2020-9-18 16:13
静压25不高,在不改变管道的情况下继续调高燃气压力,增加燃气压力的稳定性!适当减小 3台燃烧器的使用压力 ,让压差变大
作者: 江南    时间: 2021-1-25 10:50
运城吴 发表于 2020-9-14 16:40
计划检查阀组

您好,问题解决了吗?请选择最佳答案!