中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台
标题:
全预混燃烧器,西门子乚MS14控制器,能点着火,但是检测不到
[打印本页]
作者:
静jing
时间:
2020-11-2 10:36
标题:
全预混燃烧器,西门子乚MS14控制器,能点着火,但是检测不到
各位大神,我这有一台全预混燃烧器,用的西门子乚MS14控制器,能点着火,但是检测不到,查零线对地有10伏左右电压,怎样解决?
知道的大神麻烦回一下帖,谢谢
作者:
朱金东
时间:
2020-11-3 15:47
学习了,新的控制器
作者:
王国磊
时间:
2021-1-12 14:01
如果是旧机器,点火后眼观能看到火,实际检测不到火焰。1、查接线零火地,确保正确 2、时间长了,离子探针会积碳,火检电流变弱,也会报故障。西门的控制器可以查看火焰离子电流,控制器很好用,就是英文版,用户使用不方便。发个故障代码给你解析
欢迎光临 中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台 (https://www.chinaburner.com/)