标题: 【悬赏】西门子LMV51.100控制器显示AZL not on bus什么原因? [打印本页]

作者: 沃姆韦尔2017    时间: 2020-11-23 14:09
标题: 【悬赏】西门子LMV51.100控制器显示AZL not on bus什么原因?
西门子LMV51.100控制器显示AZL not on bus什么原因?

(, 下载次数: 8)

(, 下载次数: 5)

(, 下载次数: 7)



作者: 栾Luán    时间: 2020-11-23 14:09
AZL  not  on  bus
意思是AZL显示器没有与LMV控制器连接

NO entry  意思是没有显示选项条目
所以查看AZL 与总控制器的连线,插头是否松动,线路是否有折断
作者: 沃姆韦尔2017    时间: 2020-11-23 14:11
LMV51... / LMV52… 电子空/ 燃比例燃烧控制系统
LMV52...
内置氧量控制,用户手册 OEM,参数设置与故障
点击文件名,下载源文件
西门子LMV51,LMV52参数设置表022_i7550cn.pdf (2.12 MB, 下载次数: 69)


作者: 冬天里的一把火    时间: 2020-11-23 15:00
1.检查一下私服电机端子有没有松动,也有可能是私服电机本身出问题了,比如电机坏了等。
2.检查私服变压器供电电源
3.通讯电缆是用的西门子专用电缆吗?是否有电磁干扰
作者: xcgg    时间: 2020-11-23 15:18
控显器AZL52的线是不是松脱了,提示没有连接通讯总线,不能进行设置
作者: 朱金东    时间: 2020-12-1 22:05

作者: 奥林佩亚售后    时间: 2020-12-11 18:04
查看AZL 与总控制器的连线,插头是否松动,线路是否有折断