A.MASON 发表于 2020-11-27 14:09
后吹扫检测由原厂10秒加到15或者20秒即可
A.MASON 发表于 2020-11-27 14:14
根本原因如果不是炉膛内有余光就是探针或者电眼问题。13810252715皮
A.MASON 发表于 2020-11-27 14:14
根本原因如果不是炉膛内有余光就是探针或者电眼问题。13810252715皮
A.MASON 发表于 2020-11-27 14:26
电压问题只会显示990,不会出743故障
王国磊 发表于 2021-1-29 20:00
和燃烧器没有关系,是锅炉内烧红的问题。本人遇到过,将参数326数值延长,问题迎刃而解