中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

标题: 请教美国IC燃烧器在调试阶段的震动、啸叫如何处理。 [打印本页]

作者: 幸运之神    时间: 2020-12-30 18:03
标题: 请教美国IC燃烧器在调试阶段的震动、啸叫如何处理。
单位燃气锅炉低氮改造,20吨和10吨燃气热水锅炉更换美国IC燃烧器,厂家技术人员已经调试好长时间,始终无法解决以下问题:1、最大燃气量调试不到位;2、运行中燃烧器出现剧烈震动,加固燃烧器支架后仍然存在;3、10吨锅炉运行到一定符合出现严重的啸叫声。请各位高手,特别是IC燃烧器厂家技术人员看到此贴后,提供您宝贵的技术经验,谢谢。
作者: 栾Luán    时间: 2020-12-31 09:42
燃烧器在高负荷情况下出现震动,调试中比较常见,主要是因为空气进量太多导致,用烟气分析仪查看,将氧气含量降低到5
作者: 冬天里的一把火    时间: 2020-12-31 09:45
1.IC哪款机器?有具体型号吗?
2. 燃气压力多少?是否达到燃烧器的要求?如果燃气压力达不到,很大概率达不到出力要求的
3. 燃烧器出现震动,很大概率是风气配比问题,如果是LNO这款机器,还与送风管压力有关,可以尝试调节一下送风管压力
4. 如果调节送风管压力后还是无法改善,可以试着将这个点负荷上下调节一些尝试
希望对你有所帮助!
作者: 栾Luán    时间: 2020-12-31 09:46
燃烧器在高负荷情况下出现震动,调试中比较常见。
首先检查烟道是否通常,烟道是否足够粗。
如果有烟道正常,那么主要是因为空气进量太多导致,用烟气分析仪查看,将氧气含量降低到5%以下,通常都会解决。
作者: 煜途商贸有限公    时间: 2020-12-31 09:52
普遍存在机器燃烧震动啸叫原因:1、空燃比存在问题,空气进气量大吹动火焰不稳定产生。2、锅炉燃烧室内背压大3、燃烧器烧头没有完全伸出锅炉前炉壁,火焰燃烧形态被控。(仅供参考)